GIROBAS
GIROBAS
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 2

27.11.2015 в 20:17:59

Новая квартира, новый дом, при въезде заметил что в щитке из 15 автоматов не включилась одна из УЗО, сразу не обратил внимания, а на следующий день проверив дрелью выяснил что группа на все комнаты не работает, обратился к управляющей компании, но они настолько медленны, что первое что спрашивали - а включили ли вы автоматы)пол недели и пока от них нет реакции. У меня вопрос - что это может быть, схема стандартна, вводной автомат далее счётчик, а после автоматы, три из которых подают питание на три узошки, собственно одна из них и выключается при включении УЗО, нагрузки нет никакой, розетки все без потребителей, что нужно проверить в первую очередь? Заранее спасибо за помощь!)

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.11.2015 в 20:25:01

Первое , отключить от узо отводные провода , попробовать его включить вновь , есле включается значит узо исправное и есть утечка тока которая превышает уставку узо . В вашем случае самое простое для вас чтоб узо Оказалось нерабочем , тогда заменой все решиться . Иначе скорей строительные косяки , распайки замурованные скрутки и тд . Распаечные коробки скрыты ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2015 в 20:43:40

GIROBAS, как вариант попробуйте перекинуть линии. Если данное УЗО будет срабатывать и там, то косяк в нём. Если нет, то надо искать косяки в линиях. Бывает в розетках пережимают изоляцию на проводах. Попробовать перебрать розетки данной линии, но после проверки УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.11.2015 в 21:02:42

Да первое именно проверка и осмотр подключения , бывает джамшуты фазу через узо а ноль от шины в линию кидают ))) но здесь не тот случай наверно , без нагрузки вышибает )

megrad написал : GIROBAS, как вариант попробуйте перекинуть линии. Если данное УЗО будет срабатывать и там, то косяк в нём. Если нет, то надо искать косяки в линиях. Бывает в розетках пережимают изоляцию на проводах. Попробовать перебрать розетки данной линии, но после проверки УЗО.

0
GIROBAS
GIROBAS
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 2

27.11.2015 в 23:06:53

Понял, отключаю отход от УЗО и проверяю включиться ли оно, если нет - то неисправность УЗО, а если да то проверяю все 24 розетки квартиры?!) визуально коробок не видно, но обычно их просто заклеивают обоями. Очень жалко что в новой квартире такое, и особо предъявлять некому, так как квартира дана по расселению, тут отношение иное...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2015 в 23:13:55

GIROBAS, можно попробовать проверить прибором связь нуля с землёй или :( с фазой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.11.2015 в 21:42:18

Фотку узо и щитка киньте , везуально часто можно определить , только чтоб номиналы и провода видно было ) ещё если есть другое узо с таким же током уставки можно поменять местами , тогда Болие точно станет ясно узо или нет причина проблемы.

GIROBAS написал : Понял, отключаю отход от УЗО и проверяю включиться ли оно, если нет - то неисправность УЗО, а если да то проверяю все 24 розетки квартиры?!) визуально коробок не видно, но обычно их просто заклеивают обоями. Очень жалко что в новой квартире такое, и особо предъявлять некому, так как квартира дана по расселению, тут отношение иное...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.11.2015 в 22:17:06

GIROBAS написал : Новая квартира, новый дом, при въезде заметил что в щитке из 15 автоматов не включилась одна из УЗО, сразу не обратил внимания, а на следующий день проверив дрелью выяснил что группа на все комнаты не работает, обратился к управляющей компании, но они настолько медленны, что первое что спрашивали - а включили ли вы автоматы)пол недели и пока от них нет реакции. У меня вопрос - что это может быть, схема стандартна, вводной автомат далее счётчик, а после автоматы, три из которых подают питание на три узошки, собственно одна из них и выключается при включении УЗО, нагрузки нет никакой, розетки все без потребителей, что нужно проверить в первую очередь? Заранее спасибо за помощь!)

Первое. Такое оказывается бывает, прошу не ржать. Проверьте есть ли вообще какая-либо проводка в квартире.

Случай из жизни. Собирал тут щит. В соседней квартире на стенах уже ветонит, уже заказывают хозяева потолки. Зовут меня "_Электрик? Давай, включи нам свет, мы квартира жить будем". Подрозетники вмурованы, кабеля в них нет. На потолке кабеля нет, по стенам не знаю. Есть розетка у щита от застройщика - она одна и жива. Щит от застройщика без изменений. Похоже отбомбились универсалы, просто не сделали проводку. А хозяева и не в курсе.

0
машинист 25
машинист 25
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

29.11.2015 в 08:35:24

Я думаю для начала надо отключить групповые автоматы за которые отвечает узо и попробовать включить его , если узо включилось значит исправно ! Потом включаешь групповые автоматы по очереди , на котором сработает узо на той группе розеток и надо смотреть замыкание ! Или что все 24 розетки на одном автомате????

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

29.11.2015 в 18:44:23

GIROBAS написал : отключаю отход от УЗО и проверяю включиться ли оно, если нет - то неисправность УЗО, а если да то

megrad написал : проверить прибором связь нуля с землёй

Как вариант - один из нулей подключили мимо этого УЗО

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

01.12.2015 в 06:53:32

BV написал :

GIROBAS написал : отключаю отход от УЗО и проверяю включиться ли оно, если нет - то неисправность УЗО, а если да то

megrad написал : проверить прибором связь нуля с землёй

Как вариант - один из нулей подключили мимо этого УЗО

Или на ноль розеток цепанули ещё какой-нибудь потребитель.

0