11.01.2016 в 21:20:52
Приветствую, мастера. Планирую построить дачный домик небольшой. 6х6+2м. Изучение форума не дало ответа на главный вопрос: какой правильный пирог стены? Большинство полученной информации говорит о том, что надо делать так (снаружи внутрь)
Здесь у меня вопрос. Можно ли утеплитель закрыть фанерой. Достаточно ли ОСП или фанера паропроницаемы? В моем понимании лучше делать так: ОСП или фанерой обшить каркас изнутри. А снаружи ограничиться обрешеткой и облицовкой.
Хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет. И кстати, что вы думаете об эковате?
11.01.2016 в 21:25:20
Алексий, эковатой сами будете утеплять, или специалисты?
11.01.2016 в 22:01:21
бегрол написал: Алексий, эковатой сами будете утеплять , или специалисты ?
Читал как вручную, но думаю что спецам отдам. Либо задувную машину в аренду
11.01.2016 в 22:37:51
Алексий, лучше спецам отдайте задувку эковаты . ОСП допускается обшивать снаружи к стойкам каркаса , если толщина листа не более 9мм . Ежели толще - то через вентзазор . Самое главное - внутри пароизоляцию правильно сделать .
12.01.2016 в 05:38:27
Хочу построить каркасник для круглогодичного проживания. Смотрю фирм толковых много, а какую выбрать.... Все-таки серьезные деньги вкладываются, не хотелось бы иметь проблемы, тем более в последующей эксплуатации....
12.01.2016 в 07:00:04
Velikan, В мае вот ввели в эксплуатацию дом, дело рук Зодчего. Уже выходит пол года, как заехали. Тоже каркасный, возводили около 2 месяцев. Бригада была неплохая и прораб - толковый мужик. Сделали все по документам и в сроки вложились. Видно, что давно в этой сфере работают. Если верить, что тут пишут
12.01.2016 в 08:03:37
интересно… Ну тоже чет про них слыхал. А у вас типовой проект или индивидуальный? С каким больше мороки?
12.01.2016 в 11:06:18
Velikan написал: интересно… Ну тоже чет про них слыхал. А у вас типовой проект или индивидуальный? С каким больше мороки?
Мороки у заказчика быть не должно априори . Что касается типовых проектов - не видел ни одного , который был бы на 100% удобен и практичен для конкретной семьи .
12.01.2016 в 22:15:33
бегрол написал: Алексий, лучше спецам отдайте задувку эковаты . ОСП допускается обшивать снаружи к стойкам каркаса , если толщина листа не более 9мм . Ежели толще - то через вентзазор . Самое главное - внутри пароизоляцию правильно сделать .
Спасибо. а через вентзазор если ОСП крепить конструкция не потеряет в пространственной жесткости?!
13.01.2016 в 09:44:53
Алексий написал:
бегрол написал: Алексий, лучше спецам отдайте задувку эковаты . ОСП допускается обшивать снаружи к стойкам каркаса , если толщина листа не более 9мм . Ежели толще - то через вентзазор . Самое главное - внутри пароизоляцию правильно сделать .
Спасибо. а через вентзазор если ОСП крепить конструкция не потеряет в пространственной жесткости?!
Если врезать в стены достаточное количество укосин - можно вообще обойтись без ОСП . А так - в жесткости каркас немного потеряет , однако это не критично . Ведь многие , для избавления от мостиков холода в стенах , монтируют поперечную обрешетку и доп.утепляют каркас . Допустим стены каркаса толщиной 150 мм. , монтируется брусок толщиной 50мм. поперёк каркаса - при этом толщина утепления стены достигает 200 мм. и перекрываются возможные утечки тепла . Потом поверх монтируется ОСП .
07.02.2017 в 11:55:33
Уважаемые а вот последний вариант стены что описали в картинке если можно как это выглядит, мне что бы знакомому объяснить надо.
11.03.2018 в 14:29:47
Добрый день. Поставил второй этаж, каркас, снаружи обшил осб-3 12 мм, затем будет ветрозащита, контрейка 2,5 сми сайдинг. Ну здесь понятно. снаружи. Теперь внутри: утепление 150 мм (3 слоя по 50 мм мин плитой), обшивка осб 3 9 мм (все жесче будет), пароизоляция (пленка 200 мкр или пароизоляция Folder Minima H98) и вплотную гипсокартон. Меня вот волнует можно вот так вот поставить пленку вплотную без зазора. Почему хочу сделать так, смутил рассказ соседа о запахе от осб, а когда в другой комнате пленкой закрыл осб, говорит запаха не было от фанеры. хотя нашел статью на форуме где вывод глсит: произведённые даже без соблюдения экологических требований плиты OSB могут иметь более низкую эмиссию формальдегида, чем фанера или ДСП.
19.03.2018 в 21:47:17
2 и 4 пункты в этой конструкции НЕ НУЖНЫ. Также под вопросом и пункт 3 )ОСП т ФАНЕРА). Если каркас собран хорошо с укосинами, то тогда вместо слоя ОСП можно поставить ветрозащитную мембрану без вентзазоров опять же, сразу на каркас через мембрану пришить имитацию бруса. Если парит вопрос, чтобы труднее было забраться в дом через стены, и укосины плохие, тогда ветрозащита не нужна, ставим слой ОСП.
Эковата - отстой. Несертифицированный материал. Я себе утеплил весь каркас пенопластом плотнйо фасадной марки, запенил все образовавшиеся швы. Воды не боится, заодно пенопласт даёт дополнительную жёсткость конструкции.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
29.03.2018 в 17:17:29
Gennady написал: 2 и 4 пункты в этой конструкции НЕ НУЖНЫ. Также под вопросом и пункт 3 )ОСП т ФАНЕРА). Если каркас собран хорошо с укосинами, то тогда вместо слоя ОСП можно поставить ветрозащитную мембрану без вентзазоров опять же, сразу на каркас через мембрану пришить имитацию бруса. Если парит вопрос, чтобы труднее было забраться в дом через стены, и укосины плохие, тогда ветрозащита не нужна, ставим слой ОСП.
Эковата - отстой. Несертифицированный материал. Я себе утеплил весь каркас пенопластом плотнйо фасадной марки, запенил все образовавшиеся швы. Воды не боится, заодно пенопласт даёт дополнительную жёсткость конструкции.
Gennady, Пенопласт как дополнительные раскосы?
29.03.2018 в 23:41:20
nadegniy написал: Gennady, Пенопласт как дополнительные раскосы?
Да, пенопласт поплотнее, на фото фасадная марка, дополнительно укрепляет конструкцию и это факт.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу