Подскажите пожалуйста
Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить? если в щиток заходит 3-x фазный кабель nym 6 или 10 кв мм (медь)
если учесть что все будет включено постоянно и нагрузка по фазам примерно одинаковая
18.02.2016 в 19:48:19
Ramon34 написал: Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить?
Такую, которая выделена на данную квартиру или данный дом, местным энергосбытом. Иначе возможны неприятные объяснения с этой организацией.
18.02.2016 в 19:59:00
Ramon34, Вопрос риторический..., если мягко выразиться. Мощность ограничена автоматом на вводе. Например: 25А*220В=5500Вт. Умножаем на 3 и получаем нужное число..., примерно.
18.02.2016 в 20:31:22
Очень грубый подсчет, сколько потянет кабель. Берем 10А на каждый мм сечения. Для 6кв.мм получаем 6мм 10А по каждой фазе. 180А 220 В. 40 кВт. Спецы, так?
18.02.2016 в 21:12:51
Ramon34, посчитайте сами прога "Электрик". Сечение ТУшное или ГОСТовское? По таблицам: 6 мм2 мах 46 А 10,1 кВт, 10 мм2 мах 70 А 15,4 кВт. При 220 В.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.02.2016 в 21:44:09
Забыл написать, с другой стороны лимит не ограничен там стоит автомат на 125а
Вообщем то хотел получить такой риторический ответ
На провод 10кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А
На провод 6кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А на фазу
просто как я понял, там меньше чем на 3 умножается
18.02.2016 в 22:03:00
Если верить интернетовских таблицам, то при закрытой проводке медный кабель в 10кв мм дает 50а, это 11квт при 220 и 19квт при 380в, те мы ставим вводной автомат на 50а (380) а дальше распределяем нагрузку в 19квт на потребители 220в, 19000/220=86А/3=28А т.е автомат 220 = 25А >>>>> 50А (380в) > 3x25А (220в) Верно?
или можно без вводных на 220в сразу ставить автоматы потребителей 16А, с максимальной пиковой нагрузкой в 28А?
18.02.2016 в 22:21:26
Ramon34, Автомат должен защитить кабель. Соответственно, он должен стоять "на той стороне".
18.02.2016 в 23:44:56
10 кв. мм около 35кВт (номинал ВА 50А) 6 кв. мм около 20кВт (номинал ВА 32А) :flirt