Аватар пользователя
Ramon34

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

18.02.2016 в 19:34:27

Подскажите пожалуйста

Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить? если в щиток заходит 3-x фазный кабель nym 6 или 10 кв мм (медь)

если учесть что все будет включено постоянно и нагрузка по фазам примерно одинаковая

0
Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

18.02.2016 в 19:48:19

Ramon34 написал: Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить?

Такую, которая выделена на данную квартиру или данный дом, местным энергосбытом. Иначе возможны неприятные объяснения с этой организацией.

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

18.02.2016 в 19:59:00

Ramon34, Вопрос риторический..., если мягко выразиться. Мощность ограничена автоматом на вводе. Например: 25А*220В=5500Вт. Умножаем на 3 и получаем нужное число..., примерно.

0
Аватар пользователя
Cvitaly

Местный

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

18.02.2016 в 20:31:22

Очень грубый подсчет, сколько потянет кабель. Берем 10А на каждый мм сечения. Для 6кв.мм получаем 6мм 10А по каждой фазе. 180А 220 В. 40 кВт. Спецы, так?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2016 в 21:12:51

Ramon34, посчитайте сами прога "Электрик". Сечение ТУшное или ГОСТовское? По таблицам: 6 мм2 мах 46 А 10,1 кВт, 10 мм2 мах 70 А 15,4 кВт. При 220 В.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ramon34

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

18.02.2016 в 21:44:09

Забыл написать, с другой стороны лимит не ограничен там стоит автомат на 125а

Вообщем то хотел получить такой риторический ответ

На провод 10кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А

На провод 6кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А на фазу

просто как я понял, там меньше чем на 3 умножается

0
Аватар пользователя
Ramon34

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

18.02.2016 в 22:03:00

Если верить интернетовских таблицам, то при закрытой проводке медный кабель в 10кв мм дает 50а, это 11квт при 220 и 19квт при 380в, те мы ставим вводной автомат на 50а (380) а дальше распределяем нагрузку в 19квт на потребители 220в, 19000/220=86А/3=28А т.е автомат 220 = 25А >>>>> 50А (380в) > 3x25А (220в) Верно?

или можно без вводных на 220в сразу ставить автоматы потребителей 16А, с максимальной пиковой нагрузкой в 28А?

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

18.02.2016 в 22:21:26

Ramon34, Автомат должен защитить кабель. Соответственно, он должен стоять "на той стороне". http://miroshko.kiev.ua/wiresel/- известная программа для расчётов.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

18.02.2016 в 23:44:56

10 кв. мм около 35кВт (номинал ВА 50А) 6 кв. мм около 20кВт (номинал ВА 32А) :flirt

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.