ситуация такая: делается проводка:

  • на свет кабель 3х1.5 и автоматы С6
  • на розетки кабель 3х2.5 и автоматы С16

Всё через "выключатель всего" и контактор (чтобы, когда все уезжают на дачу, отключалось ВСЁ).

  • так же добавлена неотключаемая линия для холодильника, рыбок и т.п. Эта линия предположительно будет висеть на автомате С6, но кабель будет 3х2.5 (потому что идет к розеткам. Для "унификации" ) расходиться по квартире. Так вот. Этот же "неотключаемый" кабель 3х2.5 идет к розеткам в коридоре. На этих розетках будет висеть видеодомофон, аквасторож, телефон. В коридоре насверлена группа дырок для 4-х подрозетников: один для выключателя света в коридоре и 3 для этих неотключаемых розеток.

Вот появилась мысль запитать свет в коридоре от этой неотключаемой линии. Положительной стороной здесь выступает, например, когда всё выключили "выключателем всего", а потом оказалось, что забыли ключи от машины. Включать ВСЁ обратно, чтобы включить свет в коридоре, как-то неправильно. Т.е. свет в коридоре лучше пусть будет "неотключаемым".

Но смущает, что на "розеточную" линию (пусть и под С6 автоматом) подключаем свет.... Да и этот автомат С6 пока обдумывается, т.к. неотключаемая группа розеток, как сказано выше, есть и в коридоре у большого зеркала. А туда наверняка кто-нибудь воткнет фен или пылесос.

В общем, можно ли к приходящему кабелю 3х2.5 присоединить кабель 3х1.5 на свет?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

21.02.2016 в 20:54:39

Voice написал: В общем, можно ли к приходящему кабелю 3х2.5 присоединить кабель 3х1.5 на свет?

Можно, раз защита C6 (ПУЭ-7 3.1.19.2) Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников).

Voice написал: А туда наверняка кто-нибудь воткнет фен или пылесос.

Так сделайте там ещё одну линию C16/2,5. Впрочем, феном или пылесосом пользуются обычно недолго, их и C6 потянет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.02.2016 в 21:23:10

Артём Зорин написал: Впрочем, феном или пылесосом пользуются обычно недолго, их и C6 потянет.

Фен как нибудь а с пылесосом могут быть проблемы , проходили.

0
Аватар пользователя
Cvitaly

Местный

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

21.02.2016 в 21:57:10

У меня подобная идея реализована так: линия на аквасторож, подключено напрямую без розетки, линия на свет в прихожке + домофон (подключено тоже без розетки. За домофоном есть пустой подрозетник с проводами). И отдельная линия на розетки холодильника. Все, ничего лишнего не включишь.

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

22.02.2016 в 01:55:25

Cvitaly написал: линия на аквасторож, подключено напрямую без розетки

Cvitaly написал: домофон (подключено тоже без розетки

там же питание должно быть вроде 12В или 5В. Где блок питания расположили?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111595

22.02.2016 в 04:01:01

Voice написал: В общем, можно ли к приходящему кабелю 3х2.5 присоединить кабель 3х1.5 на свет?

Не парьтесь и на неотключаемую розеточную ставьте АВ С10, и спокойно вешайте на нее свет коридора на 1.5. Тогда и с пылесосом проблем не будет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.02.2016 в 16:14:23

ха... даже С16 не будет грехом.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.02.2016 в 16:32:15

haramamburu написал: ха... даже С16 не будет грехом.

ну тогда и с20 грехом не будет . Но что 16 что 20 не совсем правильно .

0