Переделывали проводку. В доме Tn-c. От этажного щитка протянули 3Х4 ВВГ нг,там же поставили на разрыв фазы 1р автомат 25А.Далее в квартирный щиток,через автомат N+1 25А,фазу и ноль .далее в щётчик и т.д.Защитный провод на этажном щитке не подключили(некуда),в квартирном примотали к крпусу на специальную клему). Все земли в розетках подключили,а другие их концы,в квартирном щитке нет, заизолировали и оставили так (ни куда не подключая).3-Х проводку сделали ,потому что в скором времени обещают реконструкцию всего стояка.
Вопросы: 1.Нужно ли убрать, (изолировать)землю в розетках? 2.Если нужно изолировать,то во всех розетках ,или те, в которые подключаються потребители без заземляющих вилок можно оставить. Извиняюсь,что не очень понятно,но как смогла.Если можно, объяснить почему надо убрать ,или почему можно оставить?