Встал вопрос о подборе генератора для загородного дома, возник следующий вопрос - сказали что для приборов с электродвигателями нужны генераторы с 6-7кратной мощностью, т.е. получается что для переодического включения 1кВт насоса нужен 7кВт генератор, можно ли как-то с этим бороться?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.12.2006 в 10:36:06

dily написал : для переодического включения 1кВт насоса нужен 7кВт генератор, можно ли как-то с этим бороться?

Ну это слишком. Надо учесть, какой пусковой ток двигателя насоса. Но еще есть запас энергии в роторе генератора (механический - масса ротора). ИМХО даже э\станция 4.5 кВт многовато для дома, вполне 2.5 кВт должно хватить. Дело в том, что генератор например 8.5 кВт (у меня такой - Робин - Япония - 60 Гц) жрет 2 литра в час бензина почти независимо от нагрузки.

0
Аватар пользователя
Burrdozel

Местный

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

26.12.2006 в 10:51:56

6-7 крат- это превышение пускового тока над номинальным. А не мощности. Если мощность генератора и двигателя (под насосной нагрузкой) будет одинаковая, то генератор может просто заглохнуть.
А вот какую конкретно мощность генератора надо- зависит от генератора, от его способности принять перегрузку по току. Перегрузка будет пару секунд в момент запуска насоса. Лучше бы Вам предварительно попробовать.
И еще: если собираетесь питаться от генератора- не стоит ли обсудить приобретение менее мощного насоса? И вообще озаботиться экономией энергии?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.12.2006 в 14:09:37

Если насос импортный достаточно будет 3-ех киловатного генератора(даже если скваженный с 40-50 м. качает).У импортных прописана макс. потребляемая на шильде.КАк правило у киловатных глубинников пусковой ток превышает номинал в 1.5,редко в 2,раза.А если насос имеет плавный запуск,то вообще можно не заморачиваться,взять "китайский чемодан" 1.5-2.0квт

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

31.12.2006 в 09:34:02

Из практики без теории. У меня Yamaha EF 2600. Мощность 2,3 квА. Без проблем "тянет" болгарку 850 ватт и другой ручной электроинструмент, поверхностный насос Агидель 550 ватт. При этом весь дом подключен. Одновременно работают холодильник, свет, телевизор. Все это мелочи, но их тоже надо брать в расчет. А вот циркулярку 1,5квт разогнать не может. Запускали так: наматывали на шкив веревку и в момент включения дергали. Потом можно было спокойно работать. Для бытовых потребностей, при достаточно большом количестве маломощных потребителей, такой генератор вполне достаточен.

0
Аватар пользователя
Sedoy

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

31.12.2006 в 18:30:13

Есть генератор 2kW (по-моему Yamaha) точно не помню. Тянет насос глубинник 1kW, но если работает ТЭН 800Wt, то увы генератор не тянет(падают обороты и насос не пускается)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2007 в 01:30:11

Немного не в тему: какие генераторы могут обеспечивать автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети? Где можно посмотреть их хар-ки и цену? И как они останавливаются, если напряжение сети пришло в норму? Речь идет о полностью автоматическом процессе: отрубили липездричество - завелся генератор - появилос напряжение в сети - отрубился. Можно это сделать?

0
Аватар пользователя
Dim23

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Зеленоград

Сообщений: 152

09.01.2007 в 15:24:46

АА написал : Из практики без теории. У меня Yamaha EF 2600. Мощность 2,3 квА. Без проблем "тянет" болгарку 850 ватт и другой ручной электроинструмент, поверхностный насос Агидель 550 ватт. При этом весь дом подключен. Одновременно работают холодильник, свет, телевизор. Все это мелочи, но их тоже надо брать в расчет. А вот циркулярку 1,5квт разогнать не может. Запускали так: наматывали на шкив веревку и в момент включения дергали. Потом можно было спокойно работать. Для бытовых потребностей, при достаточно большом количестве маломощных потребителей, такой генератор вполне достаточен.

У Yamaha вроде как какой-то особый предохранитель стоит. По крайней мере они раньше так заявляли, так что, возможно, пример не показательный. Подавляющее большинство станций других производителей аналогичного диапазона мощности уверенно запускают коллекторные моторы равной с собой мощности, и даже превосходящей. Иной вопрос, что любой производитель категорически запрещает подобную эксплуатацию, так как токовые перегрузки при таких пусках очень значительны. Учитывая, что погружной насос запускается еще более жестко, чем коллекторный инструмент, я бы не рекомендовал использовать станцию с запасом мощности ниже 3-4 кратного.

Кстати, насчет расхода топлива, не зависящего от нагрузки: все наши измерения с разными станциями, разных производителей и разной мощности говорят о том, что расход топлива изменяется почти линейно с ростом потребляемой мощности (Y=A+B*X, где А-расход на холостом ходу, B-некий коэффициент, почти не зависящий от модели станции и Х - потребляемая мощность).

0
Аватар пользователя
Dim23

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Зеленоград

Сообщений: 152

09.01.2007 в 15:28:31

vladis_05 написал : Немного не в тему: какие генераторы могут обеспечивать автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети? Где можно посмотреть их хар-ки и цену? И как они останавливаются, если напряжение сети пришло в норму? Речь идет о полностью автоматическом процессе: отрубили липездричество - завелся генератор - появилос напряжение в сети - отрубился. Можно это сделать?

Такие генераторы есть. В заводском исполнении их предлагают несколько фирм (например, "Энерго" и Eisemann были у нас на испытаниях), так же любая солидная фирма предложит установку собственной выносной системы автоматики. Цена вопроса (доплаты к базовой стоимости обычного генератора) примерно одинакова.

0
Аватар пользователя
a_ignatiev

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Москва

Сообщений: 8

12.01.2007 в 21:56:39

dily написал : можно ли как-то с этим бороться?

Некоторые насосы имеют плавный пуск. У них нет безумных пусковых токов.

0