Аватар пользователя
Iron

Местный

Регистрация: 05.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

02.01.2007 в 02:26:00

Господа! Вот такой вопрос: Во время выполнения монтажных работ электродрелью была повреждена проводка в стене. Свидетельством тому стало мгновенное отключение УЗО и автоматов как в электрощитке в квартире так и на лестничной площадке. При приведении автоматов и УЗО в рабочее положение никаких перебоев в освещении сейчас нет. Но мучает вопрос - как быть в данной ситуации? Не опасно ли это и что обычно предпринимают в таких ситуациях? Профи - помогите советом, а то как-то страшновато...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.01.2007 в 09:11:41

Если все розетки работают-все нормально.

0
Аватар пользователя
Luddit

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

02.01.2007 в 09:46:34

Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

0
Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

02.01.2007 в 11:06:38

Самое надежное:

  • обдалбливаем в круговую место повреждения проводки
  • наращиваем поврежденный участок
  • ставим там распаечную коробку, и закрываем крышкой

ser7424 написал : Если все розетки работают-все нормально.

Самое опасное слово в ядерной физике: - Ой. Или для ракетных войск +- км - это не погрешность.

0
Аватар пользователя
Iron

Местный

Регистрация: 05.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

02.01.2007 в 16:11:36

Да жалко опять долбить... Только ремонт закончил, обои поклеил... Да и мебель уже висит на стене, где дырки для пробок сверлили... Если оставить как есть - что может быть? Сейчас вроде всё работает, влючая розетки. Я так понимаю, что в случае чего должен будет сработать УЗО или автомат...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

02.01.2007 в 16:24:48

2Iron Без вскрытия, Вам ни кто не скажет, на сколько сильно повреждён провод: только изоляция (что само по себе уже очень плохо), или от повреждённой жилы осталось меньше половины и она как нибудь в самый неподходящий момент отгорит со всеми вытекающими... Вариантов много - хороших нет...

1
Аватар пользователя
Bhead

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2363

02.01.2007 в 19:46:32

2Luddit

Luddit написал : Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

Дорогой, а не подскажешь как НЕ надёжно линию отцепляют? :)

Iron написал : Да жалко опять долбить... Только ремонт закончил, обои поклеил...

А Вы что как барышня глазки строите? И страшно, и долбить жалко... Ситуация ясна как белый день. Дрелью повреждена проводка (мининум одна из жил, и это "лучший" вариант), если "повезло" во второй раз, то проводка не розеточная, а освещения, а это значит токи меньшие. Хорошо, если после выключателя, т.е. место повреждения обесточено когда никого нет дома. В противном случае всё хуже. По хорошему, как и сказано выше, нужно вскрывать место повреждения проводки (обдолбить :)) и сделать шунт. Распайку ставить, имхо, глупость, т.к. провод надо наращивать, а это лишние соединения. Для шунта и места меньше надо, и потом незаметно. Место ремонта надёжно изолируется и заделывается алебастром. Потом новые обои, как - это дело десятое, сами решите. Без вскрытия ничего не решить (тоже сказано). Можно конечно и ничего не делать, но боюсь спать плохо будете.

0
Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

02.01.2007 в 20:08:20

Bhead написал : Распайку ставить, имхо, глупость,

А чой это такое "шунт"? Что за умная такая вещь?

0
Аватар пользователя
Bhead

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2363

02.01.2007 в 23:11:51

эл. любитель написал : А чой это такое "шунт"?

Вспомните про операцию Ельцину, или электротехнику. Что проще...

0
Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

03.01.2007 в 08:58:44

Bhead написал :

А ссылочку слабо?

0
Аватар пользователя
avsik

Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

03.01.2007 в 21:35:28

Обесточь этот участок. С отверстия, где работал дрелью удали всю пыль с помощью пылесоса. Качни жидких гвоздей в это отверстие. Хорошо заполни канал по примеру как пломбу ставят. Через три часа пользуйся.

0
Аватар пользователя
Iron

Местный

Регистрация: 05.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

03.01.2007 в 23:33:39

avsik написал : Через три часа пользуйся.

В смысле пользуйся? У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену. Проблема в том, что модуль не сдвинуть ни на полсантиметра, т.к. в противном случае ничего не влезает из остальной мебели. Короче щас вообще не понятно что делать... Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))

0
Аватар пользователя
ал99екс

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

04.01.2007 в 07:48:16

2 avsik - Гениальнейший совет. В квартире врага именно так и следует поступать. 2 Iron - Вам ничего не остаётся делать, кроме как портить обои:(. Любой другой вариант - только хуже. Будет мина на будущее. Сейчас, пока ремонт не завершён, проще разминировать.> Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))

Снять модуль. Снять соседние модули. Раздолбить стену в тех местах, где сверления точно не предвидится - сейчас это понятно. Поставить две распайки. Между ними продолбить штробу. И нарастить провод вставкой. Причём так, чтобы не просверлить на бис. Обои в этом месте можно аккуратно отодрать, а потом аккуратно приклеить. Тем более, что за мебелью не видно. На будущее - обзаведитесь фотоаппаратом любой системы, хоть в мобилке, и перед штукатурением запечатлевайте для потомков расположение скрытых коммуникаций. Нюанс: алебастр - это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу - сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.

P.S. Доводилось видеть просверленные провода: обычно минимум половина сечения теряется. Если у вас УЗО, то есть надежда, что дуги не было, провод не выгорел, но не 100%. Могли вначале фазу с рабочим нулём замкнуть. Обугленная изоляция является проводником. Перф, к тому же, при пропадании напряжения мгновенно не останавливается, продолжает по инерции сверлить провод.

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

04.01.2007 в 13:55:04

Iron написал : Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно

ИМХО ничего никуда можно не перевешивать - найти распаечные коробкит на концах перебитого провода, откусить его с обоих концов, проложить в обход крепежей мебели (проштробить по новой, если надо). Минусы - хана обоям. :( Плюсы - саме безопасное решение.

0
Аватар пользователя
Iron

Местный

Регистрация: 05.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

04.01.2007 в 15:02:19

Спасибо за советы! Видно действительно придётся заново штробить... =(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу