Iron
Iron
Новичок

Регистрация: 05.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

02.01.2007 в 02:26:00

Господа! Вот такой вопрос: Во время выполнения монтажных работ электродрелью была повреждена проводка в стене. Свидетельством тому стало мгновенное отключение УЗО и автоматов как в электрощитке в квартире так и на лестничной площадке. При приведении автоматов и УЗО в рабочее положение никаких перебоев в освещении сейчас нет. Но мучает вопрос - как быть в данной ситуации? Не опасно ли это и что обычно предпринимают в таких ситуациях? Профи - помогите советом, а то как-то страшновато...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.01.2007 в 09:11:41

Если все розетки работают-все нормально.

0
Luddit
Luddit
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

02.01.2007 в 09:46:34

Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

02.01.2007 в 11:06:38

Самое надежное:

  • обдалбливаем в круговую место повреждения проводки
  • наращиваем поврежденный участок
  • ставим там распаечную коробку, и закрываем крышкой

ser7424 написал : Если все розетки работают-все нормально.

Самое опасное слово в ядерной физике: - Ой. Или для ракетных войск +- км - это не погрешность.

0
Iron
Iron
Новичок

Регистрация: 05.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

02.01.2007 в 16:11:36

Да жалко опять долбить... Только ремонт закончил, обои поклеил... Да и мебель уже висит на стене, где дырки для пробок сверлили... Если оставить как есть - что может быть? Сейчас вроде всё работает, влючая розетки. Я так понимаю, что в случае чего должен будет сработать УЗО или автомат...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.01.2007 в 16:24:48

2Iron Без вскрытия, Вам ни кто не скажет, на сколько сильно повреждён провод: только изоляция (что само по себе уже очень плохо), или от повреждённой жилы осталось меньше половины и она как нибудь в самый неподходящий момент отгорит со всеми вытекающими... Вариантов много - хороших нет...

1
Bhead
Bhead
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2363

02.01.2007 в 19:46:32

2Luddit

Luddit написал : Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

Дорогой, а не подскажешь как НЕ надёжно линию отцепляют? :)

Iron написал : Да жалко опять долбить... Только ремонт закончил, обои поклеил...

А Вы что как барышня глазки строите? И страшно, и долбить жалко... Ситуация ясна как белый день. Дрелью повреждена проводка (мининум одна из жил, и это "лучший" вариант), если "повезло" во второй раз, то проводка не розеточная, а освещения, а это значит токи меньшие. Хорошо, если после выключателя, т.е. место повреждения обесточено когда никого нет дома. В противном случае всё хуже. По хорошему, как и сказано выше, нужно вскрывать место повреждения проводки (обдолбить :)) и сделать шунт. Распайку ставить, имхо, глупость, т.к. провод надо наращивать, а это лишние соединения. Для шунта и места меньше надо, и потом незаметно. Место ремонта надёжно изолируется и заделывается алебастром. Потом новые обои, как - это дело десятое, сами решите. Без вскрытия ничего не решить (тоже сказано). Можно конечно и ничего не делать, но боюсь спать плохо будете.

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

02.01.2007 в 20:08:20

Bhead написал : Распайку ставить, имхо, глупость,

А чой это такое "шунт"? Что за умная такая вещь?

0
Bhead
Bhead
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2363

02.01.2007 в 23:11:51

эл. любитель написал : А чой это такое "шунт"?

Вспомните про операцию Ельцину, или электротехнику. Что проще...

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

03.01.2007 в 08:58:44

Bhead написал :

А ссылочку слабо?

0
avsik
avsik
Новичок

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

03.01.2007 в 21:35:28

Обесточь этот участок. С отверстия, где работал дрелью удали всю пыль с помощью пылесоса. Качни жидких гвоздей в это отверстие. Хорошо заполни канал по примеру как пломбу ставят. Через три часа пользуйся.