Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.05.2016 Новосибирск Сообщений: 54
#5767834

Костя КИП, не знаю как у Муроме, но у нас можно заказать такую услугу в управляющей компании, у них должны быть штатные сварщики. На крайняк аварийку вызвать. Или из Владимира вам заказать в принципе возможно, кто по области работает.

Регистрация: 28.05.2016 Новосибирск Сообщений: 54

Получил ответ от глобала:

regarding your request, I confirm you that in the first time we produced the model VOX, in two versions one for Italy and one for Russian market. The Russian version
named VOX R was reinforced.
But now, all models are reinforced and there isn't difference between Italian and Russian version and the name of the model is only VOX.
All models of GLOBAL radiators can be used with a working pressure up to 16 bar.
We are changing the technical catalogues and so you can find the confirmation on our web site in the next months.
Best regards,
Laura Delasa
GLOBAL SRL

Костя КИП, газосварщики вам нужны, электросваркой не согнешь трубы, а их как правило приходится гнуть чтобы было все ровно.

насчет аккуратности-сочувствую. у вас 3 недели чтобы закончить!

Нашел сварщиков, варили электросваркой на отводах, засрали все квартиру(прожгли ламинат, линолеум, грязи натаскали 2 тонны), урывал все ЛИЧНО, она даже пальцем не пошевелили (пидарасы) сварено все криво, на второй день оставив дыры в стояках сдались и сбежали, сначала хотел договорится что бы доделали, теперь хочу жестоко побить, обзваниваю всех знакомых, объявления, ищу новых сварщиков, г. Муром, Владимирская обл., мужики приезжайте, сварите мне радиаторы нормально =(((
По бабкам договаривались 5000 рублей за радиатор, в квартире 4 радиатора...

ПС. Инструмент на фото уже мой...

Регистрация: 28.05.2016 Новосибирск Сообщений: 54

global vox, итальянская версия офф сайта. 6 бар.
global vox, российская версяи офф сайта. 16 бар.
Характеристики и масса секции не отличается. WTF?


santex-SVAR написал:
еще фото для борьбы с поросятами и пылесборниками : чтоб под каждым окном не стоял пылесос !

качество обработки поверхности чугуна на фото и предполагает установку такого чугуна разве что в свинарник.

santex-SVAR написал:
когда это в городском воздухе не было пыли ?
или в тайге живешь ?

живу на 16м этаже, ежедневная влажная уборка, нет пылесборников, типа ковров и шкафов, только диван, журнальный столик и телевизор.
Внутри радиаторов в итоге пыль не собирается.

Утверждать что все остальные биметаллические радиаторы эксплуатируются в таких же условиях я конечно не буду, но тогда это ведь не в биметалле проблема а в чистоплотности хозяев квартиры)

santex-SVAR написал:
биметалл выбирают поросята - а активно его продвигают и ставят только самые грязные сантехники.

Что, осеннее обострение вообще напрочь крышу снесло ???

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

когда это в городском воздухе не было пыли ?
или в тайге живешь ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, если пыли нет в воздухе, то и на радиаторе ее не будет, а чтобы пыли не было в воздухе не чугун надо ставить, а следить за чистотой помещения.

еще фото для борьбы с поросятами и пылесборниками : чтоб под каждым окном не стоял пылесос !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

поэтому остается в силе лозунг : биметалл выбирают поросята - а активно его продвигают и ставят только самые грязные сантехники.

если столичным клиентам + переизбыток финансов - не по статусу хотеть советскую чугуняку : можно и среди чугуняки выбрать красивую.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

чугунная батарея : ракурсы сбоку - размер щели посередине секции.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

а вот чугуняку можно протирать всю изнутри не снимая.
чугунные батареи - для реальных аллегриков жестко реагирующих на любую пыль или для чистюль.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Олегович написал:
Сделать фотку биметалла с которого 2 года пыль не протирали?

изнутри между каждой секцией по бокам - свои собственные батареи давно протирал ? там реальные пылесборник !
фото изнаночной стороны снизу : для понимания пылесборника и трудности протирки :

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал:
в чем ерунда заключается ? можно технические , обоснованные аргументы ?
а не просто так голословно ярлыки навешивать.

жить по поросячьи и пользоваться биметаллом. Сделать фотку биметалла с которого 2 года пыль не протирали? правда в остальной квартире всегда идеальная чистота.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

santex-SVAR написал:
самый несмываемый грех: замена биметалла на чугун!

Если давление 15 бар - то да, именно так.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Олегович, а вот как раз тут правда. Чугун комфортнее и здоровее - доля излучения выше, конвекции меньше. Панельные ещё лучше, но на ЦО не катят. Правда, для чугуна нужно давление не высокое, но если дом старый и чугун был по проекту - то почему бы и нет?
Кстати, те самые двухканалки Рифара с этой точки зрения тоже интересны, они ближе к чугуну, температура передней стенки выше. To лучше было бы переднюю трубку прямо около передней стенке сделать, но увы, видимо, технология не позволяет.

Олегович написал:
ерунду не пиши))))

в чем ерунда заключается ? можно технические , обоснованные аргументы ?
а не просто так голословно ярлыки навешивать.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал:
Кто не хочет пылесос или жить по поросячьи - тот выбирает не конвективный биметалл, а излучающую чугуняку

ерунду не пиши))))

ТаТу написал:
и чтобы не как пылесосы были

Кто не хочет пылесос или жить по поросячьи - тот выбирает не конвективный биметалл, а излучающую чугуняку:
обогрев как под солнышком.
Да и чугуняки - можно пропылесосить внутри секций:

До:

И после:

На фотках представлен самый несмываемый грех: замена биметалла на чугун!
Не все согласны стать такими грешниками!

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, я в этом ничего не понимаю что там у них внутри, посмотрим как согревать будут холодными вечерами и чтобы не как пылесосы были
И да, я не сомневаюсь, что умные учёные головы думают и в этом направлении, всё меняется, Мир и время не стоят на месте.

ТаТу написал:
Всем любителям и нелюбителям Рифара Монолита

Рифар уже покруче модель аннонсировал: с 2 вертикальными каналами - и тоже монолит.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

BigHarry написал:
в городе Гай Оренбургской области по адресу Технологический проезд, дом 18 никакого завода!!

BigHarry написал:
А почему завод должен быть именно по этому адресу, а не где-то на окраине?

Сейчас посмотрела. Да, так и есть, именно этот адрес завода-изготовителя указан на мааленьких наклеечках поверх целлофановой "обёртки", на самой упаковке не указано ничего. Вот народ и сомневается, и вправду странно как то.
А что значит на окраине? Потребитель имеет право знать адрес завода-изготовителя, не так ли? Или это строжайший секрет фирмы?


А я пока не установила, сначала замена окон, только потом будет установка.
Выбрала и купила самые достойные, что были в Леруа, как советовали тут и у меня другие советчики и помощники ещё нашлись. К сожалению, нужно действительно копаться, встречаются разные по качеству и брака много. А на витрине у них представлен отличный, только пожелтел сильно.
Внешне мне радиаторы очень понравились, один распаковала, не выдержала. Хорошенький! А серебристым был бы лучше (для меня). А вот ещё некоторые пользователи пишут, что они пыль сосут как пылесосы, что мыть их сложно.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Vladi_Miru написал:
ет в городе Гай Оренбургской области по адресу Технологический проезд, дом 18 никакого завода!!

А почему завод должен быть именно по этому адресу, а не где-то на окраине?

Спасибо, друзья, облегчили выбор. Учла всё по-возможности! Хотела чугуний, но нормального не нашла, поэтому всё же Монолит. Пришлось покопаться, еле-еле нашла вроде правильный, купила! Для мастеров-сан.техников скорее всего установка Монолита приятна и удобна,но после моего чугуния немного расстраивает вид Монолита. Вид у них может современный, но какой то дешевый в сравнении с чугуном. Если сравнивать их, то это как "красивая" и новенькая крашеная или плёночная глянцевая кухня вместо бывшей дубовой -старой, страшной, но вечной, дорогой и добротной. Пока внешне не понравился Монолит, скоро итз моды выйдет. Я плАчу, смотрю на него со слезами на глазах, но...посмотрим его в деле (успокойте!).
Всем любителям и нелюбителям Рифара Монолита, но кто дал здесь советы в ущерб своего драгоценного времени, огромная благодарность! Всё же вы меня не заставляли, а только направляли в выборе.
Установят - отпишусь!

Makarone написал:
viega megapress,

Стоимость данных фитингов выше чем газосварочных работ на аналогичном участке, + еще работа по монтажу, их применение целесообразно только для того случая когда сварку провести невозможно, например при замораживании стояка.

Makarone, добрый день!

Я бы посмотрел, только если в нашем городишке я не смог найти сварщика, который занимается заменой радиаторов, все убегали, после того как я говорил что полипропилен мне не нужен, хочу сталью, заплачу хорошо денег, то уж специалистов, которые имеют нужный инструмент для данных фитингов, тут и подавно нет.

Костя КИП, посмотрите в сторону viega megapress, гарантия 50 лет, является заменой сварки, идеально подходит к нашим трубам.

Если не получается найти газосварщика, мой вам совет лучше вообще не трогать, чем делать из пластика, пройдите шкурочкой трубы и батарею, покрасьте и все...если вы конечно не мерзнете с ним. но уж лучше мерзнуть, чем заживо сварится, баян конечно, но раз вы спрашиваете, значит еще не читали.

Либо сделать на скрутке тогда, только вместо сгона на байпасе, рекомендую использовать американку НР хорошего производителя, не того конечно что продавец в магазине отрекомендует, а действительно хорошего.

За ту цену которую вы потратите на паяльник вы и радиатор хороший купите и на материал хватит, вам понадобится две муфты 3/4", два тройника 3/4-1/2-3/4, 4 куска трубы 3/4 и один кусок 1/2, резьбу нарезать не проблема надеюсь)