yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

04.01.2007 в 17:46:11

В частном доме при сильном ветре задувает котел. Тяга нормальная, расстояние от котла до верха трубы около 15 метров, труба выступает выше конька на метр. Труба квадратная, с крышкой на столбиках по углам. Может, кто порекомендует способ борьбы?

0
Serega_G
Serega_G
Местный

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 222

04.01.2007 в 22:32:21

Ну я бы посоветовал сделать "ревизионное отверстие". Попробую объяснить что это: у Вас есть труба (имеется ввиду ее вертикальная часть, та что в небо), в нее подсоединяется труба котла, например под прямым углом. Вам необходимо сделать отвод от трубы ниже входа трубы котла на 25 см и вывести отвод параллельно трубе котла в помещение котельной. Эдакое "вентиляционное" отверстие через трубу котла. Во первых это установлено ГОСТом, во вторых трубу чистить удобно (правда если придется... :) ), в третьих перепад давления в трубе при сильном ветре будет компенсироваться помещением не через горелку как в Вашем случае, а через эту "вытяжку". Угарного газа в помещении никогда не будет, тяга будет таже, причем поток газов от котла будет еще и разгоняться тягой через ревизию. Ну и наконец не будет задувать горелку.

0
volodya_lipetsk
volodya_lipetsk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

05.01.2007 в 03:21:15

Какой у вас катёл, вытежка кирпичная или из труб асбестцементных?

0
yyr
yyr
Новичок

Регистрация: 07.11.2006

Одесса

Сообщений: 34

05.01.2007 в 13:01:03

Котел украинский, ДАНКО, такая круглая штука с газовой горелкой внизу, напольный, стальной теплообменник, автоматика простейшая - регулировка температуры и отсечка газа при задувании запальника. От него отрезок вертикальной трубы (штатный, с лючком незакрывающимся, на петлях и без запоров), к нему горизонтальная труба заходящая в стену. Дальше в стене вертикальный канал/дымоход с выходом на крышу и дальше в небо...

А там еще по углам столбики из кирпичей (половинок) а на них асбестовый лист-крышка

0
Serega_G
Serega_G
Местный

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 222

05.01.2007 в 17:20:45

yyr написал : От него отрезок вертикальной трубы (штатный, с лючком незакрывающимся, на петлях и без запоров), к нему горизонтальная труба заходящая в стену. Дальше в стене вертикальный канал/дымоход с выходом на крышу и дальше в небо...

Вот этот лючок и есть ревизионное отверстие. Если задувает горелку - его надо держать открытым. А в небо труба открыта? Козырек высоко над трубой? Хорошо бы чтоб козырек продувался с четырех сторон, тогда точно задувать не будет.

0
volodya_lipetsk
volodya_lipetsk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

06.01.2007 в 00:26:13

yyr написал : От него отрезок вертикальной трубы (штатный, с лючком незакрывающимся, на петлях и без запоров),

Этот лючок должен свободно двигаться как вовнутрь так и наружу при любом колебании ветра, если тяга сильная лючок открывается вовнутрь, если ветер задувает лючок открывается наружу и ветер не тушит пламя. Наверное у вас лючок тугой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 11:34:01

Труба с крышкой!!!
Ну ладно!... по периметру выхлопной щели поставьте щит на расстоянии 150 - 250 мм от самой щели (трубы) шириной 300-400 мм. Вот и получится не задув но дополнительный отсос дыма...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.04.2014 в 18:44:43

ЗНАЮ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАДУВАНИЮ КОТЛА , ВОПРОСЫ НА ПОЧТУ rin5273@yandex.ru