В частном доме при сильном ветре задувает котел. Тяга нормальная, расстояние от котла до верха трубы около 15 метров, труба выступает выше конька на метр. Труба квадратная, с крышкой на столбиках по углам. Может, кто порекомендует способ борьбы?
04.01.2007 в 17:46:11
В частном доме при сильном ветре задувает котел. Тяга нормальная, расстояние от котла до верха трубы около 15 метров, труба выступает выше конька на метр. Труба квадратная, с крышкой на столбиках по углам. Может, кто порекомендует способ борьбы?
04.01.2007 в 22:32:21
Ну я бы посоветовал сделать "ревизионное отверстие". Попробую объяснить что это: у Вас есть труба (имеется ввиду ее вертикальная часть, та что в небо), в нее подсоединяется труба котла, например под прямым углом. Вам необходимо сделать отвод от трубы ниже входа трубы котла на 25 см и вывести отвод параллельно трубе котла в помещение котельной. Эдакое "вентиляционное" отверстие через трубу котла. Во первых это установлено ГОСТом, во вторых трубу чистить удобно (правда если придется... :) ), в третьих перепад давления в трубе при сильном ветре будет компенсироваться помещением не через горелку как в Вашем случае, а через эту "вытяжку". Угарного газа в помещении никогда не будет, тяга будет таже, причем поток газов от котла будет еще и разгоняться тягой через ревизию. Ну и наконец не будет задувать горелку.
05.01.2007 в 03:21:15
Какой у вас катёл, вытежка кирпичная или из труб асбестцементных?
05.01.2007 в 13:01:03
Котел украинский, ДАНКО, такая круглая штука с газовой горелкой внизу, напольный, стальной теплообменник, автоматика простейшая - регулировка температуры и отсечка газа при задувании запальника. От него отрезок вертикальной трубы (штатный, с лючком незакрывающимся, на петлях и без запоров), к нему горизонтальная труба заходящая в стену. Дальше в стене вертикальный канал/дымоход с выходом на крышу и дальше в небо...
А там еще по углам столбики из кирпичей (половинок) а на них асбестовый лист-крышка
05.01.2007 в 17:20:45
yyr написал : От него отрезок вертикальной трубы (штатный, с лючком незакрывающимся, на петлях и без запоров), к нему горизонтальная труба заходящая в стену. Дальше в стене вертикальный канал/дымоход с выходом на крышу и дальше в небо...
Вот этот лючок и есть ревизионное отверстие. Если задувает горелку - его надо держать открытым. А в небо труба открыта? Козырек высоко над трубой? Хорошо бы чтоб козырек продувался с четырех сторон, тогда точно задувать не будет.
06.01.2007 в 00:26:13
yyr написал : От него отрезок вертикальной трубы (штатный, с лючком незакрывающимся, на петлях и без запоров),
Этот лючок должен свободно двигаться как вовнутрь так и наружу при любом колебании ветра, если тяга сильная лючок открывается вовнутрь, если ветер задувает лючок открывается наружу и ветер не тушит пламя. Наверное у вас лючок тугой.
16.01.2007 в 11:34:01
Труба с крышкой!!!
Ну ладно!... по периметру выхлопной щели поставьте щит на расстоянии 150 - 250 мм от самой щели (трубы) шириной 300-400 мм. Вот и получится не задув но дополнительный отсос дыма...
13.04.2014 в 18:44:43
ЗНАЮ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАДУВАНИЮ КОТЛА , ВОПРОСЫ НА ПОЧТУ rin5273@yandex.ru