09.06.2016 в 18:36:13
Предстоит установить два светильника в парной бани, решил делать проводом РКГМ, вопрос в чем тянуть его, в металлорукаве(будет сильный нагрев, что не есть хорошо), гофра и кабель-канал, тоже могут расплавиться, или просто его без всего крепить, но с помощью чего, полоса лоскутова, посоветуйте какие варианты есть?
09.06.2016 в 18:58:15
Металлорукав. РКГМ нагрев выдержит.
09.06.2016 в 18:59:44
alexirk, ПРКС на однолапковых скобах
09.06.2016 в 19:33:24
alexirk, в сауне есть зона 2 , где по темп. режиму можно не париться).
10.06.2016 в 19:54:12
Антагонист написал: Металлорукав.
Запрещен для использования в саунах, ванных комнатах, санузлах и душевых. (ПУЭ-7 7.1.40)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу