19.06.2016 в 21:27:28
Люди знающие, дайте совет по вводному проводу до внутре-квартирного щита. Прошлая бригада работников оставила наследство с водным дифавтоматом на 25А и проводом на 4 квадрата.
При этом по плану в квартире из много жрущей техники (часть инфы с этикеток техники часть с интернета):
Так же: компьютер, холодильник, телик, свет, теплый пол в ванной и кухне (площадь небольшая), пылесос, на кухне могут быть всякие кухонные приборы. Варочная панель газовая.
В электрике не силен, но чую что этого мало, сказали что надо менять диф на 40А, но судя по всему тут и кабель надо менять на 10 квадратов, хватит этого или надо больше?
Такой диф нормальный выбор: Schneider Electric АД63 2P 40А 30мА, 230 В, C, 4500 А, AC, IP20
Или же лучше взять отдельно автомат и отдельно УЗО по 40А каждые, но тут переживаю, что подключат не правильно, с дифом оно проще думаю.
Вводной диф. Автоматы справа - от куска старой проводки, станут не активны.
19.06.2016 в 21:44:25
Дело совсем не в том, что у вас намечено поставить в квартире, а в том, какая мощность на квартиру выделена.
Вполне возможно, что вам больше 25А и не положено. И в принципе это немало, все перечисленное вполне себе работает.
19.06.2016 в 22:10:11
Radio написал: Дело совсем не в том, что у вас намечено поставить в квартире, а в том, какая мощность на квартиру выделена.
Вполне возможно, что вам больше 25А и не положено. И в принципе это немало, все перечисленное вполне себе работает.
Radio,
По отдельности проблем с работой не будет, это 100%, но вот работающие кондеи + стиралка + духовой шкаф + свет и другие часто пользуемые приборы (телик, комп). Могут и не работать, 25А не выглядит достаточным, а такой набор включенных приборов вполне себе реальность. Про допустимую норму на квартиру, интересный вопрос, про такие нормы не знал. Как это можно выяснить, в эноргосети?
19.06.2016 в 22:20:18
claud написал: 25А не выглядит достаточным
С этим вопросом в энергосбыт надо идти, а не на форум.
claud написал: Как это можно выяснить, в эноргосети?
С кем договор на электроснабжение заключен, у того и узнавайте. На обычную квартиру 16А. 25 - это Вам еще замного поставили. Да и при таком количестве линий никакие вводные ВА не нужны.
19.06.2016 в 22:23:08
По Вашим описаниям 25А достаточно за глаза. А если квартира с газом, то больше и не дадут.
20.06.2016 в 09:43:10
claud написал: По отдельности проблем с работой не будет, это 100%, но вот работающие кондеи + стиралка + духовой шкаф + свет и другие часто пользуемые приборы (телик, комп). Могут и не работать, 25А не выглядит достаточным
Работают без проблем даже на 20А АВ. Проверено.
20.06.2016 в 09:53:27
claud, сечение стояка какое? Дом какого года?
claud написал: По отдельности проблем с работой не будет, это 100%,
Значит поставите реле ограничения мощности (реле приоритета).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2016 в 10:33:56
Но вводной кабель всего 4 квадрата? Это написано на кабеле, а по факту там ещё и меньше. Печалька.
20.06.2016 в 12:57:16
web-rr, пойдет.
22.06.2016 в 00:22:25
megrad написал: claud, сечение стояка какое? Дом какого года?
claud написал: По отдельности проблем с работой не будет, это 100%,
Значит поставите реле ограничения мощности (реле приоритета).
megrad,
Сечение стояка не могу сказать, а дом начала 90 годов постройки.
web-rr написал: Но вводной кабель всего 4 квадрата? Это написано на кабеле, а по факту там ещё и меньше. Печалька.
web-rr,
Сечение кабеля именно 4 квадрата. Если бы кабель был побольше, то меньше гемороя, скажем был бы на 6 тогда был бы задел на случай если автомата не хватит и можно поставить 40, а так выходит кабель уже 40 не потянет, насколько я понимаю.
Завтра постараюсь выяснить про допустимость выделения такой мощности. Отпишусь по результату.
Вообще в планах минимум поставить кабель потолще, 10 квадратов с огромным запасом будет, а там если что автомат поменять, хотя бы кабель будет позволять.
22.06.2016 в 01:13:34
claud написал: Вообще в планах минимум поставить кабель потолще, 10 квадратов с огромным запасом будет, а там если что автомат поменять, хотя бы кабель будет позволять.
Не нужно, вам и 25А хватит с запасом, исходя из вашего перечня.
27.06.2017 в 00:33:12
Radio, главное что бы автомат любой был рассчитан на ток ток нагрузки не превышаюший тока нагрузки провода провод 4 квадрата выдерживает 8 киловат где то около 40 ампер и ещё всё подряд не включайте и по крайней мере очень мощные электропотребители
27.06.2017 в 00:37:48
евгенках, Как я так мог повестись-то. Стыд-то какой(((...