SB3 написал: Среда там вероятно щелочная и в любом случае оболочке кабеля на пользу не идёт.

Равно как и во вред. Понятно, что тут все электрики, а не химики, но казалось бы, чего проще, прогуглить про пвх до того, как бахнуть? :)

Устойчив к действию кислот, щелочей, растворов солей, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.08.2016 в 15:51:06

Radio, дайте ссыль) То-то стена с NYM в штукатурке, пока мокрая, "бьется" током.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20886

06.08.2016 в 15:56:01

SB3 написал: То-то стена с NYM в штукатурке, пока мокрая, "бьется" током.

Нюм весь пописан таджыками, вот и бьется. Имеем дело с нарушениями изоляции, часто множественными. Имеено это имеет в виду ПУЭ, когда принимает за норму 0,5МОм. :) Либо просто оголенные концы не заизолированы и имеют контакт с мокрой штукатуркой.

Ссыль не дам, не маленькие, гуголь давно изобрели. :)

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.08.2016 в 15:59:33

Давайте ссыль, а-то не гуглится) http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-nym-nymnga-ls

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20886

06.08.2016 в 16:03:31

SB3, гуглите, гулите... Да пребудет с вами гугель. :)

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.08.2016 в 18:22:25

Radio написал: Ничего с ним не случится.

Слишком смелое утверждение! Ну да, год-два если повезёт ни чего не случиться, если очень повезёт может и лет 10 протянет.

Михаил Вадимович написал: Т.к стяжка плавающая - есть кое-где бухтение.

ну то есть сами понимаете что места перехода от стяжки к стене будут особо нагружены и скорее всего именно там провод и порвёт со временем.

Был у меня заказчик который хотел подобным образом сделать проводку в частном доме. После долгих споров я с ним просто попращался. Попал я к нему (сооовсем по другому поводу) где то через 1,5-2 года. дом заметно расширился и в новой части проводка уже была в гофре. А в старой части дома часть проводки "вылезла" в наружное исполнение в коробах. Выяснилось что дом имеет сезонное "гуляние" и провод порвало в нескольких местах именно на переходе стена-стяжка. Конечно там было допущено ещё не мало строительных ошибок, которые допускали это "гуляние", но это совсем другая история.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20886

06.08.2016 в 19:54:11

Мегавольт. написал: Ну да, год-два если повезёт ни чего не случиться

Лолшто? :) Весь свой срок службы он совершенно спокойно прослужит.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.08.2016 в 16:37:29

Radio написал: Весь свой срок службы он совершенно спокойно прослужит.

А Вы оптимист. Или Вы были на объекте? Видели весь процесс укладки, заливки, проконтролировали соблюдение технологии..? Нет? А говорите утвердительно.

Radio написал: эти парни правы: разницы в эксплуатации действительно не будет, а поскольку гофру не видно, то действительно точно так же и выходит.

Очень интересный подход... раз не видно будет, то и делать не надо! вот так у нас и работают...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20886

07.08.2016 в 17:02:10

Мегавольт. написал: А Вы оптимист.

Конечно, оптимист. Не припоминаю случая, чтобы кабель без гофры порвался в стяжке или, тем более, штукатурке, как тут регулярно пугают. Хотя кладут его таким способом чуть чаще, чем постоянно.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.08.2016 в 18:44:17

Мегавольт., он всегда так ;)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.08.2016 в 08:14:56

Я бы не стал верить Радио.. ну разве что для самоуспокоения если решили просто забить )

Просто он представитель группы, которую можно коротко назвать "и так сойдет" на форуме.