30.09.2016 в 18:01:15
DG написал: Мой вопрос был по работе ALPHA2 - Частотного регулятора.
А зачем тогда было спрашивать считаю ли себя профессионалом? Какое отношение это имеет к работе насосов? :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.01.2017 в 21:44:46
Э,брат DG, вопрос не закрыт.Так все-таки, нужен байпас с перепускным клапаном или нет?
04.01.2017 в 08:08:48
ХохолЯ, не нужен.
11.11.2017 в 18:40:51
Привет всем. Кто силен в насосах GRUNDFOS ALPHA2. подогнали мне этот насос, а запустить его я так и не смог. Какой все таки двигатель там стоит судя по показаниям омметра двигатель 3х фазный каждая обмотка показывает примерно 180 ом. Электроника похоже дохлая включаю его, идет тест потом пишет 1 ват, через 10 секунд 2 прочерка. Напряжение на 3х выходах 0 вольт. Ну фик с ней с электроникой пробовал запустить через кондеры 10 мкф и 220 вольт движок закрутился, подумал ура, но не пошло дело движок сильно греется. Так что вот такая история. Может кто что нибудь посоветует или все в утиль?
11.11.2017 в 22:25:38
alexku59 написал: но не пошло дело движок сильно греется
насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, вы его с теплоносителем запустили или на сухую проверяли?
12.11.2017 в 00:49:39
alexku59, обмотки имеют общую точку?
13.11.2017 в 09:49:08
cineman Нет выходят 3 конца, думаю соединено звездой или треугольником.
13.11.2017 в 09:51:33
Олегович, Включал в сухую работал с минуту и появился дымок.
13.11.2017 в 16:47:17
alexku59 написал: Нет выходят 3 конца, думаю соединено звездой или треугольником.
Вы понимаете разницу в принципе работы между асинхронным эл.двигателем и частотным эл.двигателем? Звезда или треугольник относятся ТОЛЬКО к асинхронным эл.двигателям.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.11.2017 в 20:10:47
Inch1964 написал:
alexku59 написал: Нет выходят 3 конца, думаю соединено звездой или треугольником.
Вы понимаете разницу в принципе работы между асинхронным эл.двигателем и частотным эл.двигателем? Звезда или треугольник относятся ТОЛЬКО к асинхронным эл.двигателям.
Inch1964, Вы наверное с бесщеточным спутали? Представьте три двухтактных ШИМ-ключа на общем источнике постоянного напряжения. А между ключами звезда или треугольник. Датчика положения нет. Двигатель скользит, как асинхронник.
13.11.2017 в 20:12:32
П С вот нашёл картинку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу