В конце отопительного периода закрыли. Сейчас пробовал открыть, ни в какую не идет вода. Пришлось снять. Залип шток, пытался сдвинуть отверткой - сидит намертво. Что-то можно сделать? Может размочить его в уксусе?

Он вообще нужен? Стоит на вводе и обратке на стояке (многоэтажка).

0
Аватар пользователя
glavmex

Местный

Регистрация: 12.01.2007

Москва

Сообщений: 101

29.11.2016 в 16:37:32

Клапан регулятор перепада балансировочный для нормальной работы должен быть соединен трубкой со вторым. Зайти на сайт производителя и запросить сервисную инструкцию на настройку и ремонт.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.11.2016 в 17:05:54

Илия написал: Он вообще нужен? Стоит на вводе и обратке на стояке (многоэтажка).

Если его демонтируете - убъёте весь стояк. Проектировщик, который его спроектировал, не обязан был учитывать, что ТСО будет подавать теплоноситель не соответствующий никаким нормам и правилам. А рекомендации проектировщика установить ИТП с пластинчатым теплообменником, видимо, были отвергнуты застройщиком из-за соображений экономии.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.