21.10.2016 в 12:02:20
В конце отопительного периода закрыли. Сейчас пробовал открыть, ни в какую не идет вода. Пришлось снять. Залип шток, пытался сдвинуть отверткой - сидит намертво. Что-то можно сделать? Может размочить его в уксусе?
Он вообще нужен? Стоит на вводе и обратке на стояке (многоэтажка).
29.11.2016 в 16:37:32
Клапан регулятор перепада балансировочный для нормальной работы должен быть соединен трубкой со вторым. Зайти на сайт производителя и запросить сервисную инструкцию на настройку и ремонт.
29.11.2016 в 17:05:54
Илия написал: Он вообще нужен? Стоит на вводе и обратке на стояке (многоэтажка).
Если его демонтируете - убъёте весь стояк. Проектировщик, который его спроектировал, не обязан был учитывать, что ТСО будет подавать теплоноситель не соответствующий никаким нормам и правилам. А рекомендации проектировщика установить ИТП с пластинчатым теплообменником, видимо, были отвергнуты застройщиком из-за соображений экономии.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.