20.12.2016 в 14:45:00
Есть стояк ХВС, 40мм оцинковка. Резьбовая муфта, соединяющая две трубы стояка, сильно сгнила под строительной теплоизоляцией. Припёрлась УК, требует сломать стенку, так как якобы невозможно подлезть. Сказал про способ с зеркалом и гнутым электродом, прораб сказала, что таковых нет, только прямые, покупать не будет и вообще, раз не хотите, то она пишет заказным письмом уведомление о том, что в случае прорыва муфты ответственность будет лежать на квартире (т.к. нет доступа к трубам).
1. Законно ли поступает УК? 2. Что делать?
20.12.2016 в 14:53:07
Фото.
20.12.2016 в 15:22:56
Стена ведь по проекту? УК ленится и/или хочет переложить работы, а может и ответственность на жителя, вот и предлагают нереальное. Электроды гнутые не нужны, ну или всё же просится газосварка. Но пластиковые трубы в непосредственной близости могут пострадать при не достаточной защите или неаккуратности исполнителя.
Для удобного доступа к правой трубе вполне можно обрезать и левую трубу, а потом переварить и вторую трубу.
20.12.2016 в 15:37:26
ser000, спасибо большое за ответ! Стена по проекту была немного правее, но её перенос пятнадцатилетней давности (сразу после сдачи дома), ИМХО, не повод её ломать.
А не подскажите, на какой документ можно их ткнуть?
20.12.2016 в 17:19:11
Обжимная муфта gebo гуглите. Простоит лет 10.
20.12.2016 в 17:21:55
elektromonstr, получается, нужна GEBO OK 1-1/4"?
20.12.2016 в 17:32:21
не пробовали обрезать трубы нарезать на них резьбу клуппом (вижу по фото что влезет все ) поставить муфты ( можно так же на железо соединить или на пластик). PS: мы так в нашей ук делал т.к. у нас не было сварщика
20.12.2016 в 18:22:01
id177958970, Это самый правильный вариант. Нафига варить то, что можно сделать руками...прямыми
20.12.2016 в 18:55:07
id177958970 написал: не пробовали обрезать трубы нарезать на них резьбу клуппом (вижу по фото что влезет все ) поставить муфты ( можно так же на железо соединить или на пластик). PS: мы так в нашей ук делал т.к. у нас не было сварщика
id177958970, может не прокатить, при коррозии внутреннего канала трубы (условного прохода)
20.12.2016 в 19:20:31
mironoff, лучше разобрать стенку, там проблема не сварить, а ни чего не спалить, ну и плюс сугубо жековская проблема: отрезать, 125 болгарка - мало, 230 много)
На резьбах и гебо как здесь советуют, не советую, внизу и вверху такие же сгоны, при нарезке и скручивании можно легко повредить
20.12.2016 в 19:57:29
master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.
P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?