24.04.2017 в 23:24:00
Имеется 2-хэтажный дом из СИП-панелей. Планирую два электрощитка - на первый этаж и на второй. Вводной щиток с ВН, счетчиком и РН находится в другом месте пока.... Меня интересует правильность наполнения внутренних электрощитков. Покритикуйте пожалуйста, критика принимается. Единый файл в формате pdf
25.04.2017 в 00:10:50
Slawio написал: Покритикуйте пожалуйста
Уважьте будущих критиков и выложите две читаемые картинки на форуме, не заставляя их лазать на сторонние сайты и копаться в пдфке.
25.04.2017 в 00:15:00
Вопрос про компоновочное решение? :confused: Очень плотная компоновка. Не увидел клеммных блоков присоединения импульсных реле и рубильник отключаемых (1 этаж).
26.04.2017 в 10:06:21
Stanislaw34, Да, по первому этажу очень плотная компоновка, наверное придется щиток поболее выбирать. Рубильник планировал разместить во вводном щитке, он будет рядом со щитком первого этажа....
26.04.2017 в 10:19:34
VIVA написал:
Slawio написал: Покритикуйте пожалуйста
Уважьте будущих критиков и выложите две читаемые картинки на форуме, не заставляя их лазать на сторонние сайты и копаться в пдфке.
VIVA, Спасибо, исправил, я думал, что в одном документе удобно будет. Вот, выкладываю картинки.
26.04.2017 в 14:24:17
Slawio, УЗО 2 обоих этажей перегружено по утечкам, поставьте на 30 мА. И какой смысл в четырех дифавтоматах неотключаемых групп?
26.04.2017 в 19:13:46
TAB написал: Slawio, УЗО 2 обоих этажей перегружено по утечкам, поставьте на 30 мА. И какой смысл в четырех дифавтоматах неотключаемых групп?
TAB, Я думал в мокрых местах (санузел, СМ, бойлер) необходимо УЗО на 10 мА. На счет дифавтоматов, при неблагоприятных условиях хотелось бы знать, где сработает...Какие варианты вместо дифавтоматов могут быть еще?
26.04.2017 в 19:52:31
Slawio написал: Я думал в мокрых местах (санузел, СМ, бойлер) необходимо УЗО на 10 мА.
Необходимо там до 30 мА, а целесообразность 10 мА вопрос весьма дискуссионный. Но я говорил о другом: уставка 10 мА чревата ложными срабатываниями, поэтому если и ставить, то на один-два потребителя и только на одну линию.
Slawio написал: На счет дифавтоматов, при неблагоприятных условиях хотелось бы знать, где сработает...Какие варианты вместо дифавтоматов могут быть еще?
Как сработает, так и будете выяснять этот вопрос, тем более диффавтомат тут никак не поможет. Но возможно действительно имеет смыл указанные вами потребители размещать под индивидуальной диффзащитой.
26.04.2017 в 20:09:37
TAB написал: Необходимо там до 30 мА, а целесообразность 10 мА вопрос весьма дискуссионный. Но я говорил о другом: уставка 10 мА чревата ложными срабатываниями, поэтому если и ставить, то на один-два потребителя и только на одну линию.
Спасибо, Буду дальше думать......
TAB написал: Но возможно действительно имеет смыл указанные вами потребители размещать под индивидуальной диффзащитой.
Надеюсь, если ничего не измениться, так и оставлю.
27.04.2017 в 22:43:23
Таким образом, при отсутствии критики и замечаний, электрику я запроектировал оптимально (правильно). Только применю в качестве щитка первого этажа щит на 48 модулей с возможностью размещения клеммных блоков. Еще есть какие замечания? Спасибо за внимание.
27.04.2017 в 23:56:14
Все в порядке у вас
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу