Тогда всю сборку включить параллельно. 4 трубы 100 диаметра в параллели - та же площадь сечения, что и у 200 мм трубы.
В общем, почитал темы на соседнем форуме, люди делают, оно работает.
Фабричная установка без рекуператора на 150 кубометров (этого мало, да, надо 200) имеет электрообогреватель на 2.1 кВт. Т.е. на максимуме вентустановка у меня отъест половину подведённой мощности в дом. Если опять же поставить фабричный пластинчатый рекуп - то он будет обмерзать, для оттайки собственно нужен байпасс и электроника, которая составляет существенную часть стоимости рекуператора.
Т.е. греть водой из котла нельзя - не потянет, да и сложная штука получается.
Греть электричеством можно, но без рекупа получается довольно большая необходимая мощность нагревателя (это если не заикаться о расходах на электричество).
Поставить пластинчатый рекуп можно, но он будет обмерзать. В принципе, перед рекуператором же ставят преднагрев...
В общем, получается, что мне либо вообще не делать центральную вентиляцию, либо делать с рекуператором.