Не помешает (как байпас при отключении ТА, или в межсезонье) Только нужен еще байпас обратки. Но подачу из ТА не убирать.Ну и воздухоотводчик на него....
касимов, по фотографиям ТА не очень понял, что не так или что так ТА покупной, заявлено, что держит до 3 атм.
По схеме:
К сожалению, в ТА только 4 отверстия (как изображено на рисунке). Как вы посоветовали, сделать не получится. Чем плохо если обратка будет внизу, ухудшение ЕЦ ТТК-ТА?
Правильно ли я понял, что надо поставить группу безопасности практически сразу на подаче от котла, и воздушник вверхней точки трубы не нужен?
Покритикуйте схему обвязки ТТК с ТА на 700 л и ТЭНом на 4 кВт. ТЭН используется как резервный источник.
Обвязка ТТК - ТА - стальные трубы. ТА - СО - полипропилен.
По клапанам подобрал следующее:
Байпас - Клапан обратный лепестковый 1 1/4“ для гравитационных систем
ТТК-ТА Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR02N 1“
ТА-СО Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR03N 1“
Есть ли этим компонентам какие-то замечания?
Будет ли в данной схеме нормально работать ЕЦ ТТК-ТА в случае отключения электричества?