maxvit написал:
такой вариант:

Насос на подачу в СО из ТА.

maxvit написал:
есть ли смысл?

Не все трехходовые с функцией полного перекрытия подмеса. СО будет работать не корректно.

maxvit написал:
Еще вот такой вариант нарисовал:

Не помешает (как байпас при отключении ТА, или в межсезонье) Только нужен еще байпас обратки. Но подачу из ТА не убирать.Ну и воздухоотводчик на него....

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

касимов, спасибо за ответ.

Получается такой вариант:

Насос на подачу не переносил, есть ли смысл?

Еще вот такой вариант нарисовал:

Чтобы прогрев СО был сразу же после того, как затопится котел, а не как прогреется ТА. Верна ли такая схема?

maxvit написал:
по фотографиям ТА не очень понял, что не так

ТА самодельный. Выдавливает при давлении. Вам не страшно...у Вас он уже круглый.

maxvit написал:
ТА покупной,

maxvit написал:
если обратка будет внизу,

При работе СО, будет перемешиваться весь ТА. Движения лишние в нем не нужны. На котел повлияет относительно...

maxvit написал:
воздушник вверхней точки трубы не нужен?

В самой верхней точке, отводчик обязателен, ну и над ТА тоже.

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

касимов, по фотографиям ТА не очень понял, что не так или что так ТА покупной, заявлено, что держит до 3 атм.

По схеме:

  1. К сожалению, в ТА только 4 отверстия (как изображено на рисунке). Как вы посоветовали, сделать не получится. Чем плохо если обратка будет внизу, ухудшение ЕЦ ТТК-ТА?
  2. Правильно ли я понял, что надо поставить группу безопасности практически сразу на подаче от котла, и воздушник вверхней точки трубы не нужен?

maxvit, Это ТА под давлением...

ЕЦ будет очень уверенная.

Регистрация: 09.08.2017 Сыктывкар Сообщений: 33

Покритикуйте схему обвязки ТТК с ТА на 700 л и ТЭНом на 4 кВт. ТЭН используется как резервный источник.

Обвязка ТТК - ТА - стальные трубы. ТА - СО - полипропилен.
По клапанам подобрал следующее:
Байпас - Клапан обратный лепестковый 1 1/4“ для гравитационных систем
ТТК-ТА Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR02N 1“
ТА-СО Трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR03N 1“
Есть ли этим компонентам какие-то замечания?
Будет ли в данной схеме нормально работать ЕЦ ТТК-ТА в случае отключения электричества?