Аватар пользователя
RomanGeo

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Москва

Сообщений: 1

11.08.2017 в 19:29:27

Ситуация такая, стандартная ДЭС, дизельный двигатель, генератор 30 кВт, при запуске все запускается работает норм, но практически сразу глохнет по причине аварийной остановки, якобы по фозе 502 В показывает заместо 380. непонимаю чО может быть?

0
Аватар пользователя
Gen_Master

Местный

Регистрация: 31.03.2017

Москва

Сообщений: 21

16.08.2017 в 00:31:35

RomanGeo написал: Ситуация такая, стандартная ДЭС, дизельный двигатель, генератор 30 кВт, при запуске все запускается работает норм, но практически сразу глохнет по причине аварийной остановки, якобы по фозе 502 В показывает заместо 380. непонимаю чО может быть?

RomanGeo, Напишите что у вас за генератор (производитель, модель).

0
Аватар пользователя
tuder

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

19.08.2017 в 22:34:37

RomanGeo, очень похоже, что полетел AVR. В сети присутствует повышенное напряжение, которое и является сигналом для глушения двигателя.

0
Аватар пользователя
Gen_Master

Местный

Регистрация: 31.03.2017

Москва

Сообщений: 21

24.08.2017 в 19:04:43

tuder написал: RomanGeo, очень похоже, что полетел AVR. В сети присутствует повышенное напряжение, которое и является сигналом для глушения двигателя.

tuder, О какой сети идет речь? Как я понял при работе ДГУ вырабатываемое напряжение выше номинала. Может это и не регулятор, а к примеру двигатель работает на повышенных оборотах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу