EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

25.09.2017 в 09:54:54

Попалось в руки реле ОМ-163 от "Новатек Електро", нужно испытать (неразрушающе, отдавать ~29 уе. неохота). ОМ-163 может использоваться как реле максимального и минимального напряжения, реле тока, реле ограничения мощности или индикатор параметров сети (для одной фазы).

Комплект поставки - реле, коробка, инструкция с гарантией (пятилетней): [img]http://img.hurtom.com/i/2017/09/20170905_112920.jpg [/img]

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

25.09.2017 в 10:48:02

EvgenKo написал: нужно испытать

Испытайте обязательно, а о результатах напишите на форуме, всем будет интересно.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

25.09.2017 в 13:20:00

Для начала разборка, вид ОМ-163 внутри.

Силовая часть сверху: [img]http://img.hurtom.com/i/2017/09/20170905_113931.jpg [/img]

Плата управления снизу: [img]http://img.hurtom.com/i/2017/09/20170905_114104.jpg [/img]

Плата управления сверху: [img]http://img.hurtom.com/i/2017/09/20170905_114509.jpg [/img]

Силовая часть снизу: [img]http://img.hurtom.com/i/2017/09/20170905_114834.jpg [/img]

Предохранитель - тонкая дорожка на плате: [img]http://img.hurtom.com/i/2017/09/20170905_115252.jpg [/img]

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

25.09.2017 в 14:52:03

1) Испытание с вольтметром.

а) Работа при низком напряжении: плавное повышение 57 В - включение, индикация "StA" 93 В - начинаются показания напряжения, "93" плавное понижение 84 В - цифры пропадают, индикация "StA"

б) Гистерезис (в ОМ-163 параметр "UPr" настроен "oFF"): 230 В - старт понижаем напряжение 120 В - отключение повышаем 165 В - включение 280 В - отключение опять понижаем 275 В - включение

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

25.09.2017 в 15:39:33

в) Резкое включение на неверное напряжение: 130 В - контакт не замыкается 310 В - контакт не замыкается

г) Точность измерения напряжения: Мультиметр Индикатор реле 100 100 130 131 160 160 190 190 210 211 230 231 245 246 260 261 320 321 350 351 365 363 380 373 410 386 440 397 В диапазоне от 100 до 350 вольт точность 1 вольт.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

25.09.2017 в 16:24:21

1) Испытание с вольтметром.

Фото общее: http://img.hurtom.com/i/2017/09/Volt-1.jpg

Поближе: http://img.hurtom.com/i/2017/09/Volt-2.jpg

Схема: http://img.hurtom.com/i/2017/09/1_om-163_voltmetr.png

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

25.09.2017 в 22:42:33

Мне попался экземпляр данного реле с серьезной проблемой: при кратковременном пропадании напряжения в сети - оно погасает и больше не включается, пока не снимешь с него питание на несколько секунд. Хочу сдать обратно в магазин, но пока нет на это времени...

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

25.09.2017 в 23:49:16

Designman написал: Мне попался экземпляр данного реле с серьезной проблемой: при кратковременном пропадании напряжения в сети - оно погасает и больше не включается, пока не снимешь с него питание

Это классическая проблема многих реле защиты от скачков напряжения с моностабильными реле, "не правильным" источником питания и схемой управления этих реле. - При пропадании напряжения питания разряжается конденсатор по питанию реле, а схема управления ещё под напряжением (от своего конденсатора). При быстром повторном включении, конденсатор по цепи питания реле уже разряжен, а схема продолжает удерживать команду на включение реле (она не "видела" пропадания напряжения). А под нагрузкой конденсатор по цепи реле не может зарядится. В результате, вроде-бы, всё нормально, но только реле оказалось выключенным. Пример тому - реле Ресанта АЗМ-40, 3SL15N от Sassin, УЗМ-30 и УЗМ-40 от Меандра (давно снятые с производства, заменены на реле УЗМ-50/51 с бистабильным реле, где этого недостатка нет) и др. Кстати о Sassin. Был на их фабрике в Венжоу в 2009 году. Мне с гордостью показали стенд прогона реле 3SL15N и им подобных (см. рисунки ниже - все они "родом" оттуда)

Вот этот стенд:

Маркировку наносят позже, в зависимости от "брэнда" назначения.

Я попросил разрешения "понажимать кнопочки". Нажал кнопку "стоп", и тут-же пуск. Пауза была не более 0.5 секунды. Все реле погасли, и тут-же включились, вроде всё ОК. Попросил китайца проверить напряжения на выходах реле. У половины реле напряжения на выходе не было. Это ввело китайских спецов в ступор. Они считали свои реле "идеальными". Они-же продаются под разными брэндами по всему Китаю, России и Украине. Мы тоже купили у них партию этих реле на 40А. У всей партии, а это было немало, кроме этого недостатка, ещё внутри стояли вместо 40-амперных реле, реле на 30А с затёртой маркировкой - не лень было. Это-же китайцы.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

26.09.2017 в 11:20:36

Хорошо, когда у покупателя есть выбор, дешево и плохо или подороже и получше :)

2) Испытание с микроомметром.

Фото подготовленного OM-163 http://img.hurtom.com/i/2017/09/Micr-1.jpg

Фото стенда целиком http://img.hurtom.com/i/2017/09/Micr-2.jpg

Результат не раньше, чем через полчаса.

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

26.09.2017 в 11:55:49

При нагрузке 50 А сопротивление замкнутого контакта - 0,905 мОм http://img.hurtom.com/i/2017/09/Micr-3.jpg

При 100 А (подавалось кратковременно) - 0,909 мОм http://img.hurtom.com/i/2017/09/Micr-4.jpg

0
EvgenKo
EvgenKo
Новичок

Регистрация: 30.01.2014

Запорожье

Сообщений: 67

26.09.2017 в 12:39:19

Схема подключения http://img.hurtom.com/i/2017/09/1_om-163_microhmmetr.png

Трансформаторы Т1 и Т2 использовались как развязывание от питания сети. На клеммах 1-2 реле напряжение было 230 В, контакт 1-3 был замкнут.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу