29.03.2018 в 13:54:11
В новом доме на 8 квартир установлен один бойлер ГВС с объемом 5 л, чего, конечно, недостаточно.
Какие нормы тут нарушены? Т.е. на какой документ ссылаться.
Кому предъявлять претензию: управляющей компании или застройщику? Дом сдан, но у застройщика пока большинство голосов в ТСЖ.
29.03.2018 в 14:02:12
Nikonoff написал: бойлер ГВС с объемом 5 л
На 5 литров это точно не бойлер. Разберитесь что у вас должно быть предоставлено, возможно дешевле будет вообще от такой воды отказаться и поставить свой, но уже бойлер на 30-50 литров.
29.03.2018 в 14:18:52
ser000 написал:
Nikonoff написал: бойлер ГВС с объемом 5 л
На 5 литров это точно не бойлер. Разберитесь что у вас должно быть предоставлено, возможно дешевле будет вообще от такой воды отказаться и поставить свой, но уже бойлер на 30-50 литров.
ser000, я и хочу узнать, что должно быть по закону. Пока люди говорят, что не хватает воды, если моются одновременно два человека в разных квартирах. Можно и на 300 л поставить, и трубу проложить от ТЭЦ. Вопрос: кто за это будет платить?
29.03.2018 в 15:48:30
Nikonoff написал: я и хочу узнать, что должно быть по закону.
Если имеется ввиду РФ, то постановление 354, в приложении 1 табличка, которая говорит в том числе о ГВС с температурой 60-75 градусов, со ссылкой на СНиП:
Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
29.03.2018 в 17:50:32
Вот это уже кое-что. Есть за что зацепиться. Спасибо! Скачал оба документа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.