08.05.2018 в 01:39:47
tiger960 написал: То есть гибкая подводка лучше?
Лучше жесткой подводки, но хуже трубы из Пекс. Шланги с металлической оплёткой могут страдать случайным электрическим контактом.
08.05.2018 в 07:55:03
cineman написал: но хуже трубы из Пекс
Марку трубы посоветуйте. Хотя с ней тоже возни много: насколько знаю фитинги к ней трудоемко крепить.
08.05.2018 в 09:03:04
tiger960 написал: вот фото моих труб для бойлера
tiger960, раз вы из меди сделали водопровод, зачем обрезали трубы, что мешало вам эти же медные трубы подвести к самому бойлеру. Надежно единой трубой, практично без гибких шлангов. Пустить по стене, перед входом в бойлер загнуть г-образом трубу с помощью уголков или трубогиба. надеть конструкцию из кранов, закрутить предохранительный клапан и подключить к резьбе бойлера через американки.
08.05.2018 в 10:25:42
tiger960 написал: Марку трубы посоветуйте
Не стоит убиваться в конкретную марку. Любой Пекс переживёт этот бойлер. Я посоветую, а Вам придётся искать. Вдруг оно не лежит на местном рынке? Есть другой вариант - варите диэлектрическую вставку из полипропилена, а остальное выполняете медью. Я сам такое не делал, но видел на фото работ здешних мастеров. Задача вставки электрически развязать водопровод и электрическую землю, на которой сидит корпус бойлера. Между ними может оказаться пол-Вольта или меньше разности, но ток при замыкании потечёт ограниченный лишь сопротивлением замыкания. Бойлеры Фагор-Электролюкс когда то поставлялись в комплекте с такими вставками. Эта проблема больше известна с газовыми трубами. Но и на воде случается. Для изготовления вставки Вам потребуется четыре фиттинга и кусок полипропиленовой трубы. Размер полипропиленового участка может быть и большим, если не получится купить трубу короче 2-х метров.
08.05.2018 в 13:52:04
Даже металлопласт подходит для подключения бойлера.
Баш майсторът
08.05.2018 в 13:56:48
молоток написал: раз вы из меди сделали водопровод, зачем обрезали трубы, что мешало вам эти же медные трубы подвести к самому бойлеру. Надежно единой трубой, практично без гибких шлангов.
Мы же всю эту тему и обсуждаем: что ставить трубы или шланги. Вот например ответ против труб: http://www.mastergrad.com/forums/t279942-podvodka-dlya-boylera-gibkaya-ili-zhestkaya/?page=3#post6329240
08.05.2018 в 14:23:02
tiger960, можно ставить хоть трубу хоть гибкую подводку. Лишь бы выдерживала давление и температуру. В Вашем случае я подключил бы через гофрированные нержавеющие трубки и диэлектрические вставки.
08.05.2018 в 14:29:31
Очумелый мозг написал: и диэлектрические вставки
а где-то выше писали, что диэлектрические вставки не нужны
08.05.2018 в 14:32:20
tiger960, я бы поставил.
08.05.2018 в 15:21:09
Если кому вставки, есть
Как раз под медь годится, тыщи 2,5 cтоит одна штука
08.05.2018 в 15:33:22
tiger960 написал: диэлектрические вставки не нужны
Ни в одной инструкции к водонагревателю не встречал чтобы вставки были нужны . про вставки из диэлектрика бронзы да, к примеру, которые показал master.msk нет прямого контакта меди с водонагревателем и через латунь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу