Всем привет!
Имеется варочная панель Bosh PVS651FC1E с 5-ти жильным проводом в комплекте. Нужно подключить к однофазной сети.
В инструкции по подключению нарисовано:
Клеммы на плите:
Скрутки для вилки (мы купили 3х контактную на 32А):
Было произведено подключение по схеме ~1N:
(между синим и серым есть перемычка, все как на схеме)
В результате, после подключения вилки, выбило дифавтомат на площадке (40А) .
Почитал похожие темы - везде кидают один провод на L и ставят перемычки на остальные две. Это недочет схемы Bosch или ... ?
а в вилке что? а положения ноля и земли в розетке? при наличии тестера можно никаких вопросов не искать!
alex50
В вилке все как на картинке 9 (схема 1N~):
В розетке - 3 медных провода, фаза в розетке совпадает с фазой на вилке (ноль и земля тоже).
Прозванивал отверткой розетку, а так же, при включенной вилке, прозванивал другие концы 5ти жильного провода - BK и BN показывали фазу.
тогда только коротыш на варочной?.......тестер должен показывать только небольшую нагрузку блока питания на модуль управления! Пригласи лучше мастера подключить, если на гарантии!
alex50 спасибо. Да, буду обзванивать, искать... только как показала практика, это лотерея найти толкового (у нас, по крайней мере).
AndyMirror - да, вилка/плита по схеме. Схема не обычная, согласен. Все, что в интернете - там один провод на L1, а затем перемычки L1-L2, L2-L3.
Как тут:
sfba, тестер то чего показывает?.....тут даже электрик не нужен, чтобы найти коротыш! Плохо, если на входе силового модуля, могут и по гарантии не взять на возврат, скажут сами виноваты!...
alex50 - докладываю:
Пришел электрик, разобрал посмотрел вилку - поджал в ней провода. Посмотрел подключение на варочной панели, подправил провода и там (поджал посильнее, поправил положение - как они были изначально можно посмотреть на фото). Добавил перемычку между BN и BK (хотя сказал, что теоретически она и не нужна, т.к. они соединены в вилке). Вставили вилку в розетку, я пошел включил автомат - все работает!
Я уже не стал проверять работает ли она без этой перемычки, так что причина изначальной проблемы мне так и не ясна на 100%. Возможно у меня проводок касался где-то чего-то...
небрежность! бывает!))