Аватар пользователя
Igor1970

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Москва

Сообщений: 138

27.02.2007 в 17:29:20

Все добрый день. Возможно глупый вопрос, а вдруг. В 10 метрах от дома стоит столб электропередач (столб бетоный). Коегде на нем просматривается арматура каркаса. Можно ли приварить к этой арматуре "ухо" и прикрутить свое заземление?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2007 в 17:31:34

2Igor1970 Нет.

0
Аватар пользователя
Igor1970

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Москва

Сообщений: 138

27.02.2007 в 17:35:05

2DMC Спасибо. Я догадывался... Но всеже почему?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2007 в 18:04:36

2Igor1970 Потому что это не ваш столб... Более того - это точечный контакт с землей, а для нормального заземления нужен периметр, например свареный треугольник или армированный фундамент здания(правда это только дополнение, помимо устроенного отдельного заземления)...

0
Аватар пользователя
Old_Navy

Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

27.02.2007 в 22:31:10

2Igor1970 Эти грибы есть можно? Можно. Но отравишься. :-):-):-):-). А если серьезно, то заземление вещь серьезная, Сэкономите на заземлении, проиграете здоровье(а может и жизнь). Или сгорит все к .....
2DMC Потому что это не ваш столб :-):-):-) +1
2Igor1970 Поищите в форуме поиском слово заземление. Почитайте. И будет Вам счастье. Успехов

0
Аватар пользователя
Balabas

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

28.02.2007 в 10:36:03

  1. сопротивление столба не соответствует норме;
  2. рано или поздно этот столб съест электрокоррозия.
0
Аватар пользователя
Igor1970

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Москва

Сообщений: 138

28.02.2007 в 16:54:54

Да, жалко. А стоит столб, так и просится, чтоб его попользовали :-) Будем копать.

0
Аватар пользователя
Igor1970

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Москва

Сообщений: 138

28.02.2007 в 17:03:11

А если серьезно, то все периметры из кусков металла (они же контуры заземления) без проверки на работу тоже не понятно что. Как понять, что уголки забытые в землю метра на 1,5 или 2,0 и сваренные между собой 1см. прутком металла работают как надо? Обычным бытовым тестером это увидеть можно? Или службу звать? Штатный электрик в поселке это не потянет.

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

28.02.2007 в 18:05:49

Igor1970 написал : Обычным бытовым тестером это увидеть можно

Есть специальный прибор

0
Аватар пользователя
Balabas

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

02.03.2007 в 09:02:05

Например, Ф4103-1.