Всем доброго времени суток! История такова:
Радиатор от застройщика не прогревался, и воздух травили, и промывали, и сливали воду через кран маевского. Решили заменить. И у нового радиатора та же песня.
В чем же беда? Не меняли только краны которые были от застройщика регулятор Prado, и внизу на обратке. Может ли быть дело в них?

С диагональным подключением должен работать.Временно хоть на металлопласте подключите и проверте.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

  1. Дистанционные гадания - занятие бесполезное по большей части.
  2. Вставка из полипропилена - похоже при сварке и перегрели и пихали со всей дури - загляните внутрь - могли заплавить проход.
  3. Проток через трубы подачи и обратки - можно проверить скинув радиатор и открывая по очереди краны в ведро.
  4. Сли воды через маевского - бестолковое занятие

Ищите толкового сантехника.... пусть проверит ВСЕ, в том числе и откуда приходят трубы рехау, если надо снимет термоклапан и кран, прочистит, запустит радиатор.