27.02.2019 в 23:24:13
#6561576
Застройщик выполнил отопление в новостройке горизонтальной двухтрубной подводкой из сшитого полиэтилена и отводами через тройники к радиаторам отопления. Все трубы проложены по перекрытию, соответственно вместе с тройниками будут залиты стяжкой. Насколько это надежно? Как можно доверять таким соединениям? На некоторых тройниках просматривается зазор между ободком тройника и обжимной гильзой. Это допускается? Представитель застройщика утверждает, что все там нормально. Что скажите форумчане?
27.02.2019 в 23:47:26
#6561597
kvi1006 написал: Насколько это надежно?
Натригода...3 года - вроде минимальный срок гарантийных обязательств от застройщика Плохо все, надо переделывать. Самое самое дешевое, что только можно. И смонтировано самыми дешевыми рабочими
28.02.2019 в 00:20:24
#6561628
kvi1006, наверно и трубы проложил прямыми линиями? :)
28.02.2019 в 03:12:53
#6561725
kvi1006, Нормально, только перед заливкой укутать соединения. Труба правда не фонтан, от сшитого полиэтилена там одно название. Я такие трубы переделывал на Рехау и коллекторную разводку. Эта что у вас текла при малейшей подвижке. Но тут вопрос финансирования.
28.02.2019 в 11:19:49
#6561873
BV написал: kvi1006, наверно и трубы проложил прямыми линиями? :)
BV, прямыми линиями? Что значит прямыми линиями? Вход трассы под дверью, а далее по кругу ответвлениями к радиаторам.
28.02.2019 в 11:27:24
#6561879
kvi1006, менять однозначно, тройники в стяжке от застройщика откровенное зло. Есть примеры протечек на них. Если что обращайтесь.
28.02.2019 в 14:23:22
#6562019
kvi1006, прямыми линиями - значит по прямой, кратчайшей траекторией. Что потом приводит к срыву трубы с фитингов.
28.02.2019 в 14:29:48
#6562025
Mazayac, а если по радиусу, не сорвёт? Ведь труба в стяжке как тросовый привод.
28.02.2019 в 14:38:57
#6562031
ALPIC, если рассматривать трубу между двух неподвижных точек, уложенную углом/по радиусу - то при наличии на ней теплоизоляции получится Г-образный компенсатор, всё ОК. По уму все подобные участки должны рассчитываться и "снабжаться" соответствующими средствами компенсации тепловых деформаций (помещаться в теплоизоляцию, укладываться змейками, поворотами и пр.).
28.02.2019 в 14:42:13
#6562035
Mazayac, Да, уже допёрло, спасибо , тут ключевое - изоляция + непрямая линия. Интересно, а как в этом смысле дела у тёплых полов?
28.02.2019 в 14:51:12
#6562040
ALPIC, важно чтобы трубы не тёрлись о арматуру сетку и тд
28.02.2019 в 14:58:40
#6562045
Собственно заинтересовало, трубы без изоляции, алюмишкой не армированы, уложены петлями, температурное расширение их дёргает , они не разрушаются? Или тут смысл, что температура гуляет, не как в батарее, не более 22 - 40 ?
28.02.2019 в 16:32:09
#6562120
Mazayac, Как то так они лежат
28.02.2019 в 16:37:07
#6562123
kvi1006, лёгкая волнистость наблюдается на прямом участке, тут всё не ужас-ужас, хотя волну надо бы делать побольше. Но главная подлянка - это абсолютная непредсказуемость качества работ. Попадались примеры с надломленными уголками, надрезанными тройниками и прочими текущими не сразу прелестями от застройщиков.