AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.07.2019 в 10:23:31

demoniqus написал: или не хватает каких-то характеристик, например, скорости срабатывания

Таки да, причём в тысячи раз. Реле напряжения срабатывает через много секунд после начала превышения, УЗИП должен отрабатывать высоковольтные импульсы длительностью в миллисекунды.

demoniqus написал: "подзащитные" цепи будут полностью изолированы от внешней сети и ток никаким путем не сможет попасть на них.

Разомкнутый автомат не является надёжным препятствием для перенапряжения, вызванного грозой.

0
demoniqus
demoniqus
Новичок

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

11.07.2019 в 10:51:23

AlexeyL, BV, ясно. Спасибо за дополнительные подсказки!

Заземление на сопротивление проверю. Про УЗИП еще почитаю, но скорее всего поставлю, как впрочем и дома хочу впихнуть то же реле + этот УЗИП.

А с молниями есть тоже не самый удачный опыт "знакомства". Помнится, что в какое-то грозовое лето из розетки дома наблюдались искровые разряды. Было это только однажды (по крайней мере в моем присутствии), но это было. В компе сгорела сетевуха (провод был тогда проведен кустарно и через крышу) - не выдержал какой-то из радиокомпонентов на ней и взорвался. Также помнится, что по линии, идущей по столбам освещения в частном секторе под нашими окнами в грозу разлетались снопы искр на изоляторах.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

12.07.2019 в 22:46:04

demoniqus, снесите гараж и постройте новый. Питание - исключительно от автономного генератора. От соседей и земли изолируйтесь фарфоровыми плитами толщиной не менее 100 мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу