Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 214
#6684105

Помогите разобраться, кто знает, в чем может быть причина такого поведения счетчика холодной воды в многоквартирном доме (19 этажей, новостройка, предпоследний этаж)? Подтеков негде нет. Все потребители выключены. Бочек унитаза отключен. Таким макаром за ночь наматывает 1 литр!
Видео, прилагаю.

Передавливает в горячий стояк. У вас гигиенического душа нет? Обычно через них это происходит.

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Регистрация: 08.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 214

Ilya_Kiselev, гигиенического душа нет. На горячем счетчике стоит обратный клапан.

Регистрация: 08.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 214

добавляю ссылку на видео

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

ну эсли при закрывании стояка с холодной счетчик прекращает фокусы - то таки да

Регистрация: 08.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 214

fhntv, да, при закрывании стояка счетчик прекращает фокусы. Гигиенического душа нет, получается может передавливать без него?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Vava777 написал:
fhntv, да, при закрывании стояка счетчик прекращает фокусы. Гигиенического душа нет, получается может передавливать без него?

Vava777, думайте тогда чего и куда
если передавливает - там где это имеет место быть - труба чутка холоднее будет в горячей магистрали
на ощупь ее... по потребителям поштучно
могет где то быть брак картриджа крана

обратка срабатывает на поток напор - а такой передавливание потока не дает

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

"На горячем счетчике стоит обратный клапан." - там эти клапана типа для близиру, от потока. 100% перекрытия они не дают - вот подкручивает счетчик ХВС. Проверяйте смесители - в ванной, на кухне. Проблема в них.
На расход в 1-2 литра в сутки - я бы лично "забил" :-))

Теперь только надо заставить горячую в обратку крутиться.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

pool написал:
Теперь только надо заставить горячую в обратку крутиться.

pool, с коррекцией...
разница по кубу - 140 руб