Аватар пользователя
kolambur2491

Местный

Регистрация: 14.11.2019

Челябинск

Сообщений: 2

14.11.2019 в 20:56:06

Доброе время суток!

Вводные: квартира студия+спальня+гардероб+с/у совмещенный с теплым полом. В приложении примерная планируемая схема расключения. 1)Подскажите все ли верно и имеет ли данная схема право на жизнь? Или я где-то очень ошибаюсь? 2) По схеме 25 постов получается. Щит 24 поста (уже куплен и установлен (( Можно ли объединить например №8 и №9 на один автомат? Заранее прошу не критиковать, за странное наполнение групп, делал первый раз.. и исправить ничего нельзя, все оштукатурено (благо все проверил с лампочкой и все работает как задумывалось))

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7199

15.11.2019 в 01:05:50

kolambur2491, ПЕРЕДЕЛАТЬ!!! Зачем вам 3 узо, ставили бы все на одно, где 10 автоматов, там и еще 7 лишними не будут. Умиляет, можно 8 и 9 объеденить, а весь свет на 2 автомата и под одно узо посадить нельзя? О, у вас же ник "Коламбур", а схема коламбур в квадрате!

0