19.12.2005 в 13:11:55
Уважаемые, помогите, пожалуйста! На рисунке все видно. Сначала пошел запах, потом визуальные эффекты. Просто поменять клемники на более тугоплавкие? Улучшить контакты клемников с проводами?
Наблюдается сей феномен примерно при нагрузке 3 кВ и выше.
19.12.2005 в 13:33:47
В такие клемники пихать более одного провода с одной стороны - низзя, да и сам клемник - хиловат - хотя - у меня на таком сначала вся квартира сидела - и ничего - не проплавился, а потребление точно было временами более пяти-семи кВт. Поставьте Вагу (на алюм) - он и удобнее, и контакт понадежнее будет - глядишь - и греться не будет...
19.12.2005 в 13:37:17
Про такие клемники надо забыть - полиэтилен и при небольшом нагреве легко соединяется фаза с нулем. ВАГО...
19.12.2005 в 13:44:03
Shalfei
Батенька, да Вы погореть можете...., мне кажется видно отемнение изоляции и вдалеке от клеммника.
Осторожнее с нагрузкой.
Необходимо улучшать контакт в месте соединения, а не менять клеммники на тугоплавкие. У Вас же кажется алюминий, а клеммник может быть бронза, это тоже ухудшает контакт и увеличивает нагрев.
Как вариант, может быть сделать из проводов колечки и соединять их под болт.
С уважением,
Андрей.
19.12.2005 в 13:48:53
2Shalfei,
А вы попробуйте посмотреть что написано на клеммнике:))) Наверняка на них написано, нечто вроде "10А"...
Все остальное можно обсуждать только после того, как вы назовете составляющие этой линии - сечение проводников, номиналы розеток, автомат, мощность или амперах подключаемого оборудования...
19.12.2005 в 15:30:55
Это к сожалению самый паршивый тип клемников, получивших широкое распространение из-за своей цены. Даже при токе несколько ампер возможен разогрев контакта со временем. И даже не в усилии затяжки дело. Если посмотреть- то винт часто сильно деформирует проводник(особенно алюминий), и контакт получается нестабильный. Мне попадались такие изделия в импортной технике, так очень с виду похожие, но имеющие некоторые отличия. Острие винта выполнено сферическим. И между винтом и проводником расположена плоская пружина, т.е. давление передается на провод не в точке, а в определенной площади и не деформирует проводник. В данном случае лучше заменить на ВАГОподобный.
22.01.2006 в 14:17:55
Запоздалые благодарности Всем откликнувшимся! Действительно, провода аллюминевые, а клеммники нет. Наконец-то дошли руки и поменял на ВАГО (со смазкой). При испытаниях нагрузкой даже слабого нагрева не наблюдается.