Аватар пользователя
aleksandre98

Местный

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

28.03.2020 в 23:07:18

Есть щиток, в котором стоит 40А ABB автомат. От него идёт медный 6 кв. мм моножильный кабель в квартиру. В щиток заведён, но ещё не подключен медный моножильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Нужно подключить этот кабель к сети. Перед потребителями будет стоять отдельный автомат на 25А.

Вопрос, как лучше подключить? Я так думаю, проще припаять к кабелю на 2.5 кусочки кабеля 6 кв. мм и их уже зажать к выводам входного автомата на 40А, рядом с теми, что идут в квартиру. Все потребители без заземления, так что вопрос земли остро не стоит.

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

28.03.2020 в 23:31:50

aleksandre98,
Вы бы схему нарисовали того что хотите сотворить. Обычно нет никакой надобности объединять под одну клемму 2,5 и 6. а если такое и есть то обычно это ошибка в схеме.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2020 в 09:24:24

aleksandre98, если

aleksandre98 написал: кабель сечением 2.5 кв. мм.

то откуда

aleksandre98 написал: автомат на 25А.

В идеале на 16 А, допустимо 20 А.

aleksandre98 написал: проще припаять к кабелю на 2.5 кусочки кабеля 6 кв. мм

:D

aleksandre98 написал: Перед потребителями будет стоять отдельный автомат на 25А.

А почему это нельзя сделать в щите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8608

29.03.2020 в 10:34:53

В автомат

aleksandre98 написал: 40А ABB

добавить гребёнку, установить рядом автомат той же серии на 16А, в него провода 2,5.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.03.2020 в 03:36:20

Не вдаваясь в детали именно задачи автора (камнями за это не кидайте), поделюсь своим универсальным способом в таком случае - использовать два наконечника НШПИ, повернутые одной стороной ("спинками") друг к другу. Работает, ессно, на многожильных проводах и с рядом ограничений по разнице в сечениях.

Как частный вариант, почти все сейчас поддерживают fork-гребенки (если надо раздать на провод и на шину).

Ну и всякие частности типа двухдырочных автоматов абб и т.д.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
aleksandre98

Местный

Регистрация: 06.02.2019

Сообщений: 45

25.10.2020 в 01:00:51

В общем подключил 2.5мм кабель (тоже моножила) на тот же автомат. Кабель 6мм загнут буквой П. Кабель 2.5мм без загиба посередине. Хоть мне и не нравится это решение, уже пол года полёт нормальный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109274

25.10.2020 в 01:33:19

aleksandre98 написал: Я так думаю, проще припаять к кабелю на 2.5 кусочки кабеля 6 кв. мм и их

соединить можно, варианты: а) обматываем 2.5мм виток к витку кусок проводника 6мм и пропаиваем б) внахлест 6 и 2.5 обматываем бандажем из 0.75 и пропаиваем в) гильзой встык, и пресс клещи. Со стороны 2.5мм добиваем гильзу обрезками до заполнения сечения г) ВАГО - 221-612 д) сварка встык - сложно, но можно е) обматываем виток к витку проводником 2.5 проводник 6 и жмем в клемме автомата - колхоз, но работает

А вообще нормально так быть не должно.

aleksandre98 написал: Перед потребителями будет стоять отдельный автомат на 25А.

поставьте этот автомат рядом с автоматом 40А. в 40А - 2 по 6мм2, один из них - на "вход" автомата 25А. 25А на кабель 2.5 - много, поэтому автомат уменьшаем до 20А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу