Подскажите пожалуйста, трубы Rehau Stabil 20ка, радиаторы биметаллические Rifar с нижним подключением и мультифлексом Rifar G3/4 евроконус, коллектор FAR 3/4 евроконус:

  1. Какое соединение на трубу купить к радиатору? (и аналог от Stout если есть для экономии)
  2. Какое соединение на трубу купить к коллектору? (и аналог от Stout если есть для экономии)
  3. Зачем ставить 2 воздухоотводчика на оба коллектора и эти краны? (видел вообще без них и с одним на верхнем коллекторе, надо понять нужны ли нам вообще)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

11.05.2020 в 15:21:32

#6832118

Fax2 написал: трубы Rehau Stabil 20ка

лучше Rehau Rautitan stabil platinum

Fax2 написал: коллектор FAR 3/4 евроконус

этот коллектор для водоснабжения, для отопления плохой выбор

Fax2 написал: радиаторы биметаллические Rifar с нижним подключением и мультифлексом Rifar G3/4 евроконус

Из пола? Почему не из стены? в любом случае лучше подключать специальными трубками арт.12662621001

Fax2 написал: Какое соединение на трубу купить к коллектору?

коллекторы с отводами евроконус и фитинги соответствующие

Fax2 написал: Зачем ставить 2 воздухоотводчика на оба коллектора и эти краны? (видел вообще без них и с одним на верхнем коллекторе, надо понять нужны ли нам вообще)

автоматические не нужны совсем, можно ручные поставить, на всякий случай, но я не помню, чтобы они были востребованы

Местоположение не указали, совет исходя из того, что вы в квартире

аналог от Stout если есть для экономии

Лучше урезать количественно число глупостей типа регулировки коллекторов или автоматические воздухоотводчики и сливные краники, чем качественно - заменить рехау на стоут

0
Аватар пользователя
Москомремонт

Местный

Регистрация: 28.09.2019

Москва

Сообщений: 12

11.05.2020 в 15:36:33

#6832119

Берите либо резьбозажимные либо опресовачные евроконуса, разницы по моему мнению никакой только в цене и в долговечности Аналогично и к радиаторам и к коллектору Воздухоотводчик оставьте один, пригодится и для опрессовки системы и для выгона воздуха из симтемы, можно вовсе и без них для экономии, правда опрессовку будете проводить только тогда когда запустять отопление и не дай бог уже будет сделан ремонт и обнаружаться проблемы, ну а воздух из системы можно выпустить и при помоши кранов маевского на самих радиаторах)

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

12.05.2020 в 22:42:42

#6832466

master.msk, Огонь! Подскажите пожалуйста, какой коллектор у вас на фото и какой оптимально поставить из соображения: экономия без излишеств / надежное качество

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

12.05.2020 в 22:57:45

#6832474

Fax2, FK 3675. Или аналогичные овентроп Можно с кранами или без

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

14.05.2020 в 00:11:35

#6832962

master.msk, а STOUT как на картинке на подачу и обратку можно поставить, он нормальный? По кранам тоже хотел уточнить, если в цене разница в 1200 на с кранами и без в такой маленькой системке выходит, лучше оставить? Это не влияет на надежность самого коллектора? (кран то понимаю что со временем может не до конца закрывать, это ок)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

14.05.2020 в 10:37:37

#6833084

Fax2,лучше поставить на отпление коллекторы без вентилей, они все равно дублируются кранами и вентилями

Лучше урезать количественно число глупостей типа регулировки коллекторов или автоматические воздухоотводчики и сливные краники, чем качественно - заменить рехау на стоут

Не знаю, нужно ли упоминать в "списке глупостей" каждый частный случай, но встраиваемые вентили в коллекторе отопления это как раз тот случай :)

Еще раз, хотите сэкономить - ставьте коллекторы без вентилей. Фар или овентроп. Хотите возможность отключать - ставьте на отводы краны овентроп

Я не понимаю, что может быть проще, постоянно этот вопрос всплывает, как результат промывки мозгов менеджерами по продажам со строительных рынков

0
Аватар пользователя
Fax2

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Звенигород

Сообщений: 40

14.05.2020 в 23:53:26

#6833490

master.msk, Спасибо большое!