Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

13.08.2020 в 16:05:03

В течение двух недель сгорели две USB розетки Legrand Celiane. То что общее было — заряжал пару повербанков, грешу на неисправность одного из них.

Вскрыл сломанные и рабочую USB розетку, видна проблема в R26 и R30:

Других проблем не видно визуально.

Но если у R30 есть маркировка и 3R65 (3.65 Ом), то у R26 маркировки нет.

Крупнее:

Ещё крупнее:

Обыскал все сайты Легранда и другие, не нашёл принципиальных схем Legrand Celiane USB.

Подскажите, где найти принципиальную схему? Может кто-то подсказать, что может быть за R26?

Измерил мультиметром не сгоревшие не выпаянные R30 и R26, вышли 2.7 Ом и 2.8 Ом.

Если есть мысли, дайте совет, что делать.

Пока планирую выпаять рабочий R26 и измерить сопротивление. Хотя есть сомнения что это вообще резистор.

Посоветуйте, что делать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

13.08.2020 в 16:08:55

gogolev написал: Если есть мысли, дайте совет, что делать.

Я б заменил на заведомо исправные и без юсб.

0
Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

13.08.2020 в 16:38:15

Radio написал:

gogolev написал: Если есть мысли, дайте совет, что делать.

Я б заменил на заведомо исправные и без юсб.

Radio,

Они все и так рядом с обычными розетками без USB, 6 лет проблем не было, привык.

Да и тут хочется починить их, чувствую что есть хороший шанс их отремонтировать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

13.08.2020 в 16:44:15

gogolev, пользуясь случаем можно заменить на такую фиготень:

тоже Сельян, только лутьчше :yu:

0
Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

13.08.2020 в 17:00:03

Radio написал: gogolev, пользуясь случаем можно заменить на такую фиготень:

тоже Сельян, только лутьчше :yu:

Radio,

у меня на других девайсах умный дом построен, из этого набора Netatmo пока интересны только выключатели, правильно ли понял, что они возвратные, а не бистабильные? То есть работают как кнопки верх-вниз, если не нажимаешь, то нейтральное состояние по центру?

0
Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

13.08.2020 в 23:04:02

Выпаял R26 с рабочей розетки, сопротивление вышло 10.9 Ом.

Размер SMD какой-то не стандартный, 2мм*1мм, буду искать 0805.

0
Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

18.08.2020 в 09:10:25

gogolev, вмешаемся в ваш диалог, поскольку он касается нашей продукции :)

Относительно выключателей Netatmo вы все верно описали: данные выключатели являются возвратными. Мы всегда готовы помочь в наших темах на форуме в разделе "Электрика".

0
Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

18.08.2020 в 14:15:01

Legrand Russia, а можете по теме топика ответить? Где найти datasheet на usb розетки Celiane?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

18.08.2020 в 16:05:39

gogolev написал: Подскажите, где найти принципиальную схему?

Проблема не в отсутствии схемы. Судя по

gogolev написал: Пока планирую выпаять рабочий R26 и измерить сопротивление. Хотя есть сомнения что это вообще резистор.

gogolev написал: Посоветуйте, что делать.

Купить рабочую розетку и замерить все номиналы.

Хотя за такую цену она не должна сгорать от неисправного повербанка и даже от короткого замыкания.

0
Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

18.08.2020 в 16:57:53

strider1978 написал:

gogolev написал: Подскажите, где найти принципиальную схему?

Проблема не в отсутствии схемы. Судя по

gogolev написал: Пока планирую выпаять рабочий R26 и измерить сопротивление. Хотя есть сомнения что это вообще резистор.

gogolev написал: Посоветуйте, что делать.

Купить рабочую розетку и замерить все номиналы.

Хотя за такую цену она не должна сгорать от неисправного повербанка и даже от короткого замыкания.

strider1978,

Купить рабочую розетку и замерить все номиналы.

Рабочая розетка есть, r10 ещё умер, и что-то ещё, пока не нашёл.

Выпаивать и замерять все номиналы с рабочей розетки — такое себе удовольствие. Поэтому и прошу подсказать Legrand Russia где найти принципиальную схему на их устройство.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

18.08.2020 в 18:09:08

strider1978 написал: Хотя за такую цену она не должна сгорать от неисправного повербанка и даже от короткого замыкания.

За такую цену она должна сгорать от стыда. :o

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

18.08.2020 в 20:38:23

Radio написал: За такую цену она должна сгорать от стыда.

Комплектующих там на 3 бакса, видимо цена только за понт, покупая такие вещи обычный человек чувствует себя лохом...

0
Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

21.08.2020 в 15:34:14

gogolev написал: Legrand Russia, а можете по теме топика ответить? Где найти datasheet на usb розетки Celiane?

gogolev, к сожалению, мы не располагаем электрическими схемами электронных устройств. Однако хотели бы отметить, что на устройства Legrand действует гарантия 2 года.

0
Аватар пользователя
gogolev

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Москва

Сообщений: 14

21.08.2020 в 16:03:06

Legrand Russia написал:

gogolev написал: Legrand Russia, а можете по теме топика ответить? Где найти datasheet на usb розетки Celiane?

gogolev, к сожалению, мы не располагаем электрическими схемами электронных устройств. Однако хотели бы отметить, что на устройства Legrand действует гарантия 2 года.

Legrand Russia, а кто располагает? Где электрические схемы модуля usb найти? 5 лет прошло, гарантия уже не поможет.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.08.2020 в 17:16:54

gogolev, неужели вы не понимаете, что реализация товара и его сервисное -немного разное, тем более- после истечения гар. срока. Да и в течении гар. срока вряд ли кто сейчас ремонтирует, дешевле дать аналогичное- кладовщик дешевле электронщика.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу