Аватар пользователя
Filisoff

Местный

Регистрация: 31.08.2020

Москва

Сообщений: 7

31.08.2020 в 10:54:38

Добрый день! В двухкомнатной квартире по адресу Москва, Соловьиный проезд дом 8 отрубились половина розеток. Случилось это рано утром при работающем кондее в маленькой комнате и при включении светильника на зеркале в ванной (уж не знаю как они связаны между собой). Электрик выдал вердикт, что в распределительной коробке произошло замыкание (провода в розетках одного типа, из щитка идут другие и там они перегрелись, переплавились и всё такое). Итак вопрос, где находится эта распределительная коробка на розетки? Проще же её попытаться найти и устранить там неисправность? Или забить на эту и вести новую проводку в щиток, закрывая это безобразие коробом? Капиталить это всё совсем не хочется. Буквально три месяца назад сделан косметический ремонт в квартире. Схему электропроводки в доме данного типа не нашел. Здесь на форуме нашел похожий тип, но с газовыми плитами и на месте моей двушки - расположена трёшка. Задавайте вопросы если мой сумбур непонятен, я совсем не электрик, написал как смог. Попозже попробую прикрепить найденную схему и схему самой квартиры.

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

31.08.2020 в 11:08:31

Filisoff, Дом старый, новый? Проводка старая, новая? Алюминий? Если последнее- вот и пришло время его менять. При наличии денег лучше вкладывать их в ремонт инженерки( трубы,провода), а не в косметику. Иначе это все равно, что выбирать краску для "Титаника". Хорошо бы фото с "места пришествия", для большего понимания. )) Распредкоробки обычно расположены по пути следования кабеля от щитка к розеткам. Есть картинки в интернете, Но в каждом конкретном случае, это это увлекательный квест. Берете молоток и простукиваете в нужных местах, как вариант.

0
Аватар пользователя
Filisoff

Местный

Регистрация: 31.08.2020

Москва

Сообщений: 7

31.08.2020 в 11:11:43

Вот планировка квартиры (метраж немного другой правда)

В данной схеме Черный прямоугольник - квартира, которая находится на месте моей квартиры. Белый прямоугольник - моя квартира. Красные круги - неработающие розетки. Желтые круги - работающие розетки.

Фото взято из темы Расположение проводки в панелях домов серии II-49

0
Аватар пользователя
Filisoff

Местный

Регистрация: 31.08.2020

Москва

Сообщений: 7

31.08.2020 в 11:28:57

nezlo, дом 1978 года. Проводка старая. Насчет материала я вот не помню. Из щитка идет одно, в розетки приходит другое. Следовательно проводка менялась. И как раз из распределительной коробки идет "новая" часть (которая менялась лет 10 назад). Да если бы знал где упадешь... :) А какие фото? Фото чего?)

Да, в коридоре потолок гипсокартон. Электрик просматривал его через плафоны освещения - прям в потолке лампочки. Там коробку не нашел. В комнатах потолок бетонный, отштукатуренный и крашенный.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

31.08.2020 в 13:29:19

Filisoff, Д.б. 2 коробки, одна в ванной в углу ближе к входной двери, вторая д.б. в коридоре...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Filisoff

Местный

Регистрация: 31.08.2020

Москва

Сообщений: 7

31.08.2020 в 13:36:15

MaSeVi, а в коридоре где? Потолок, стены, пол? Как-то более менее точно её можно найти, прежде чем ковырять? Прибор есть специальный для этого?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

31.08.2020 в 13:41:15

Filisoff написал: Потолок, стены, пол?

Исключительно на потолке. К сожалению, как найти не подскажу. В ванной надо разбирать потолок, т.к. в этой серии ванная - это сантехкабина со своим потолком, где-то на 10 см. ниже плиты перекрытия. Что касается коридора, посмотрите внимательно, равномерность покрытия штукатурки на потолке - может отличать по цвету в каком-либо месте, например пятно потемнее или посветлее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Filisoff

Местный

Регистрация: 31.08.2020

Москва

Сообщений: 7

31.08.2020 в 15:30:46

MaSeVi, В коридоре гипсокартон.. Буду смотреть. Хоть что-то :) Спасибо!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

31.08.2020 в 16:53:15

Filisoff написал: В коридоре гипсокартон..

Да уж, лупить ГКЛ для выявления истины, конечно, как ножом по сердцу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.09.2020 в 13:16:24

Filisoff написал: Как-то более менее точно её можно найти, прежде чем ковырять? Прибор есть специальный для этого?

Да. Трассоискатель с генератором. Например MS 6818. Ковырять - перфоратором или зубилом с молотком.

Ориентировочно на правой стене от входной двери, над выключателями, в углублении панели куча скруток.

Filisoff написал: Из щитка идет одно, в розетки приходит другое. Следовательно проводка менялась. И как раз из распределительной коробки идет "новая" часть (которая менялась лет 10 назад).

Ремонтнички хреновы...

0
Аватар пользователя
Filisoff

Местный

Регистрация: 31.08.2020

Москва

Сообщений: 7

11.09.2020 в 11:14:14

Ап! Чтобы немного поднять тему. Может ещё кто-то советом поможет)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

11.09.2020 в 12:16:16

Filisoff, Трясите вот этого https://my.mastergrad.com/users/8867/ товарища , может отдохнул уже . )

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.09.2020 в 18:58:11

dokar, - вы же в маськвабаде* ?

Мои Щены там жЭ промышляют. Бла, меня туда жэ тащили и тащат.

Нет, ребята. Я сровняю этот содом с землёй.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

11.09.2020 в 19:34:35

распредкоробка над ванной. надо нсимать закрывающую отверстие между потолком ванны и потолком квартиры дсп-шку.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.09.2020 в 19:45:47

ПPOPAБ написал: dokar, - вы же в маськвабаде* ?

Мои Щены там жЭ промышляют. Бла, меня туда жэ тащили и тащат.

Нет, ребята. Я сровняю этот содом с землёй.

ПPOPAБ, Бухнули сладенько?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад