05.04.2007 в 21:08:51
Подскажите, пожалуйста, какое сечение проводов питания нужно для сварочного аппарата Blueweld Gamma 4.181 (до 160А). При длине кабеля 7 м., сечение 2,5 мм2 хватит для нормальной дуги?
05.04.2007 в 21:18:02
2iwan_. Вы куда хотите подключать два с половиной квадрата? Если на ввод, то при чем здесь дуга? И какой род тока этого сварочного аппарата - однофазный, трехфазный?
05.04.2007 в 21:33:51
iwan_.
Не забудь скрутить провода 2.5 мм2, а то плохо приварятся друг к другу.:)
05.04.2007 в 21:48:44
Аппарат однофазный - 220. Про провода - провода питания (подключать буду к автомату 25А). Пробовал варить от удлинителя 15 м. с сечением питающих проводов 1,5 кв.мм. - дуга плохо разжигается и часто гаснет (варить почти невозможно), а при подключении сварочника напрямую к автомату - дуга отличная.
05.04.2007 в 22:04:39
iwan_. написал : Аппарат однофазный - 220. Про провода - провода питания (подключать буду к автомату 25А). Пробовал варить от удлинителя 15 м. с сечением питающих проводов 1,5 кв.мм. - дуга плохо разжигается и часто гаснет
Что же вы хотите от полутора квадратов, если автомат 25А? Меньше 2,5 квадрата никак нельзя.
05.04.2007 в 22:08:34
Что 2,5 кв.мм. - минимум, понятно. А не мало?
05.04.2007 в 22:23:24
Этот сварочник потребляет всего 2,5кВт, так что сетевой провод 2,5мм2 для него вполне.
05.04.2007 в 22:31:54
В инструкции указано защищать линию автоматом 16А. При сварке 16А никогда не "выбивало". Но на корпусе аппарата указано "максимальный ток, поглощённый линией - 32А" (32А - похоже кратковременно при розжиге дуги).
05.04.2007 в 22:44:10
Ну, когда же, мы научимся читать инструкции - если там написано 32А, значит надо и подводку делать на 32А. Почитайте внимательнее, наверняка там и диаметр провода найдётся. :)
05.04.2007 в 22:58:19
2iwan_. Для 2.5 кВт и 1.5 квадрата меди честных хватило бы даже на 15 м удлинителя.
Но внутри вашего сварочника не инвертор, а просто сварочный трансформатор - посему дуга будет чувствительна к просадкам напряжения на пиках синусоиды.
2.5 квадрата меди на 7 метрах будет достаточно, даже при 32 А падение напряжения на 7-метровом удлинителе составит порядка 3 Вольт.
05.04.2007 в 23:15:55
iwan_. написал : При сварке 16А никогда не "выбивало". Но на корпусе аппарата указано "максимальный ток, поглощённый линией - 32А" (32А - похоже кратковременно при розжиге дуги).
При кратковременных скачках тока его и не будет вышибать, но при этом надо учитывать падение напряжения на полутораквадратном проводе длиной 7 метров именно в моменты розжига дуги. Это получится не очень мало.
11.04.2007 в 16:55:33
Подключил 3х2,5 мм2 (к автомату 2p 25А), пока вроде хватает даже при пониженном напряжении в сети до 210-215В. А УЗО, например "ИЭК ВД1-63 25А/30мА; 2р", можно перед сварочником воткнуть?
11.04.2007 в 17:14:17
iwan_. написал : А УЗО, например "ИЭК ВД1-63 25А/30мА; 2р", можно перед сварочником воткнуть?
Втыкайте, только желательно 40А 30мА.
04.10.2008 в 13:27:41
подскажите кто знает? сварочный трансформатор на 140а какие нужны провода на держак и массу минимальное сечениеи максимальная длинна
04.10.2008 в 13:32:18
2soziv
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу