Аватар пользователя
treff

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Москва

Сообщений: 237

09.04.2007 в 02:05:20

с ДЭЗом? Какие подводные камни? К кому надо идти чтобы его подписать? Нужен на гидроизол в совмещенном санузле для жилиспекции. Может ли ДЭЗ отказать выступать в качестве надзорной инстанции?

0
Аватар пользователя
LzN

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135

09.04.2007 в 11:25:31

мне скоро это предстоит (расширение ванной комнаты засчет встроенного шкафа). знакомые расширяли ванну - говорят проблем не было. использовали вместо традиционного гидроизола лугато (латексная гидроизоляция). пришла техник-смотритель, скривилась что не гидроизол. но застывший кусок латекса принес подпись =)

0
Аватар пользователя
Васильева

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 1080

09.04.2007 в 22:37:44

Имейте при себе пару тыщ рублей - в случае чего заплатить за технадзор.

0
Аватар пользователя
ARN

Местный

Регистрация: 04.05.2006

Владивосток

Сообщений: 593

10.04.2007 в 01:51:31

ну а использовать "современные технологии" слабо ? У нас подрядчики прилагают цифровые фотки.

0
Аватар пользователя
Emerald

Местный

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

04.06.2007 в 23:57:27

LzN написал : но застывший кусок латекса принес подпись

Не понял, при чем тут кусок латекса? Ведь сдается гидроизоляция не покрытая стяжкой? Или она не поверила, что это гидроизолирует? И что в самом деле нужно для сдачи гидроизоляции?

ARN написал : У нас подрядчики прилагают цифровые фотки.

К чему прилагают? При сдаче гидроизоляции после стяжки?

0
Аватар пользователя
Васильева

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 1080

05.06.2007 в 08:39:17

Emerald написал :

Существует стандартный пирог гидроизоляции, данный в каком-то из технических документов, который любят все техники , проектировщики и жилинспектора. Составной частью туда входит рулонный гидроизол. Конечно, полно современных материалов, не уступающих уж во всяком случае этому материалу. Они могут вызывать вопросы у эксплуатационников. Но если честно, я, например, ни разу не сталкивалась, чтобы из деза-рэу выходили на место и смотрели на стяжку. \Им даже и фоток не надо:) Фотки обычно предоставляются в проектную организацию, если необходим авторский надзор (в случае перепланировки по проекту).

0
Аватар пользователя
Emerald

Местный

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

05.06.2007 в 09:50:24

Но в принципе, им же надо показывать сделанную гидроизоляцию, а не уже залитую стяжку с торчащими из нее краями гидроизоляции?

0
Аватар пользователя
Васильева

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 1080

05.06.2007 в 16:06:40

Показываете уже залитую стяжку с заходящей на стены гидроизоляцией.