01.11.2022 в 23:07:45
Гибкий шланг слива засунут в манжету слишком глубоко вроде как. Манжету резиновую лучше выкинуть и ставить штуцер.
02.11.2022 в 00:44:42
Dreid написал: BV, можно поподробней про пену? Везде пишут только про проверку газового оборудования ей
Считайте, что бв погорячился. Не ругайте его, он хороший.
02.11.2022 в 00:47:00
stad написал: ибкий шланг слива засунут в манжету слишком глубоко вроде как. Манжету резиновую лучше выкинуть и ставить штуцер.
Хм... У ТС, судя по его фото, просто нет такого ввода, как на Вашем фото.
02.11.2022 в 02:22:55
Dreid написал:
BV написал:
Dreid написал: BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал
Dreid, они встали нормально, без заворотов?
Чудес не бывает:
- неплотности соединений
- нет водяного затвора в сифоне
- гниют остатки пищи в диспоузер
Выбирайте по вкусу. Первые два можно проверить мыльной пеной
BV, можно поподробней про пену? Везде пишут только про проверку газового оборудования ей
Dreid, также и проверяйте. Сработает, если вентиляция хорошо тянет.
02.11.2022 в 09:02:41
pool, такого, как на моем фото, однозначно нету. А шланг сливной и резиновая манжета есть однозначно. Вот я и предлагаю переделать. Ещё возможные варианты- если с резаных труб плохо сняли фаску и вставляли в раструб без смазки, могло резинки выдавить. Вполне возможно, учитывая, как на фото расположены конусные прокладки.
05.11.2022 в 13:49:38
Спасибо всем за помощь! Проблема решена заменой манжеты и одной резинки
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.