15.11.2022 в 20:47:47
Здравствуйте.Панельный дом 90 серии 1 этаж. Нужно залить стяжку в коридоре в квартире около 13-14 см. Планирую уложить слой пеноплекс фундамент 5 см,второй слой 3 см. Потом сетку сварную оцинкованную ячейка 50х50мм d1,6, приподниму её на 2 см(пока думаю как), далее маяки и заливка. Интересует нужно ли крепить пеноплекс грибками к плите? И что посоветуете заливать в роли стяжки? Имеется Стяжка цементная TechnoBase МАГМА, Пескобетон М-300 Магма, Смесь цементно-песчаная Ziegel М-150. Что посоветуете? Также интересует нужно ли ложить плёнку и куда? Или просто лить на пеноплекс? Всём спасибо за помощь
15.11.2022 в 22:20:57
Стяжка слой 5см. Если Пеноплекс аккуратно заполнить швы пеной, в т.ч. примыкания к стенам, то пленка не нужна. Сетка верно. Вывешивать сетку на куски Пеноплекса 2см, размером примерно 5х5см, при заливке куски убирать.
15.11.2022 в 22:42:44
Приподнять - стульчики для арматуры - вынимать не надо. Или ставить на холмики из цпс. Подумайте как по сетке ходить и не погнуть - края вверх вылезут. Стяжку не менее 6, а лучше 8 - иначе барабан и сетка не сильно ровная - торчать может. Если стяжка полусухая - прокладки не нужны - сетку сразу, насыпать половину слоя и продернуть сетку наверх
15.11.2022 в 23:05:58
Спасибо за подсказки. Пескобетон м300 подойдёт для заливки?
16.11.2022 в 01:42:39
Да. Только лучше не лить, а укладывать
16.11.2022 в 12:16:34
BV написал: Да. Только лучше не лить, а укладывать
BV, просто выразился ни правильно.
16.11.2022 в 12:17:31
Всем огромное спасибо. Стяжку уложил. Тему можно закрывать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу