09.01.2023 в 00:39:47
Подскажите почему шумит котел?
Появляется сильный шум при уровне модуляции горелки более 80% (судя по логам максимум 88% было), если ограничить до 75% (через внешний контроллер) то шума нет. Раньше такой проблемы не замечал, но вот у нас несколько дней наружняя температура ниже 25, и видимо поработав долгое время в максимальном режиме (80 градусов) стали проявляется какие то особенности. Котел протерм, молодой, в работе с весны Что это вообще шумит, турбина?
09.01.2023 в 00:51:46
Шум горения нарастает при избыточном количестве воздуха. Возможно, что на эту тему было в инструкции котла? Некторые Бакси комплектовались кольцом, что ограничивало скорость воздуха в коаксиальном дымоходе, если его длина была менее 5 метров. Избыточное количество воздуха снижает КПД котла.
09.01.2023 в 01:00:43
cineman написал: Шум горения нарастает при избыточном количестве воздуха. Возможно, что на эту тему было в инструкции котла? Некторые Бакси комплектовались кольцом, что ограничивало скорость воздуха в коаксиальном дымоходе, если его длина была менее 5 метров. Избыточное количество воздуха снижает КПД котла.
cineman,
Но шум этот возрастает кратно, вот на 75% его практические нет, что на 30% что на 75% шумит одинаково, а на 80% котел орет
В инструкции расписано только про ошибки, но котел не выдает никаких ошибок.
Это что получается из-за низкой забортной температуры разница давлений воздуха в камере сгорания и на выходе дымохода возрастает настолько сильно что воздух сам раскручивает турбину сильнее положенного? Я правильно понял физику процесса? Что вообще орет, турбина или слишком быстрый поток воздуха?
09.01.2023 в 08:41:41
pavas написал: Что вообще орет, турбина или слишком быстрый поток воздуха
Звук на видео понять не позволяет. Газовая плита с избытком воздуха шумит сильно без всяких турбин. Теоретически, в холодном воздухе больше кислорода. Но это объясняет шум лишь в конденсатном котле, где вентилятор крутится в соответствии с заданной мощностью. Может протерм обычные котлы стал делать с переменной скоростью вентилятора?
09.01.2023 в 10:08:13
pavas, подробно - как устроен дымоход?
09.01.2023 в 10:15:49
cineman написал:
pavas написал: Что вообще орет, турбина или слишком быстрый поток воздуха
Звук на видео понять не позволяет. Газовая плита с избытком воздуха шумит сильно без всяких турбин. Теоретически, в холодном воздухе больше кислорода. Но это объясняет шум лишь в конденсатном котле, где вентилятор крутится в соответствии с заданной мощностью. Может протерм обычные котлы стал делать с переменной скоростью вентилятора?
cineman, Это не шум горения, больше смахивает на шум турбины или очень быстрого потока воздуха
09.01.2023 в 10:17:13