26.04.2023 в 20:52:38
Добрый день.
Согласовал с соседями небольшую модернизацию щита, на площадке 3 квартиры. У себя убирается все полностью, кабель на 6 квадратов заводится в квартиру и там по мере обдуманности и проекта собирается щит. У соседей (остальные 2 квартиры) поправляются провода, чтобы все выглядело эстетично. С фазами все понятно, возник вопрос с рабочим занулением.
В электрощит на этаже заходят 3 фазы и нулевой рабочий провод(L1/L2/L3 & N).
От зажима-ореха рабочий ноль идёт на корпус щита и гайкой M10 зажат с другими отходящими проводами которые далее идут на 2 полюсный автомат каждой квартиры.
Планирую вместо этой гайки использовать 8 местную колодку, т.е последовательность рабочего нуля такая:орех - клеммная колодка - 2 полюсный автомат - элсчетчик...
Зануление на корпус от клеммной колодки сделаю коротким джампером на старое место
Допустимо ли так сделать?
26.04.2023 в 21:21:43
Chevron, если ноль отвалится, и у соседей погорит техника, или не дай бог пожар - дознаватель повесит все на вас. Подумайте...
26.04.2023 в 23:39:37
BV, как сейчас распределяют рабочий ноль от ореха на квартиры в современных новостройках? Также на такие сопли как на фото?
27.04.2023 в 00:23:39
Chevron, не важно как, важно - кто делал и на кого повесят, если вдруг что. Лучше, чтобы работы проводили не вы...
PS недавно пожар был серьезный неподалеку - капиталили стояки, после подачи напряжения....
27.04.2023 в 00:26:25
Chevron, если технологически - то в орех зажимают три скрученных нуля и прямо в свои автоматы - это в разы надежнее
27.04.2023 в 11:54:25
Chevron, как вариант
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу