Аватар пользователя
Bappax

Местный

Регистрация: 15.04.2024

Омск

Сообщений: 3

15.04.2024 в 15:39:30

Достался генератор без авр, champion gg7501e-3, купили новый авр именно под этот генератор и подключили, в итоге напряжение на выходе плавает таким образом: 0-60; 0-90; 0;110 (вольт, переменки) выход с авр на обмотку возбуждения тоже плавает 0-20; 0-36 (вольт, постоянки). Выход с возбуждающей обмотки всегда 2.1 вольт (без авр), все контакты выходов с обмоток были почищены и пропаены, обрывов нигде нет, на корпус ничего не звонится на 20 мОм, межвиткового замыкания нигде нет, проверялось прибором икз-3, уже не знаю где копать, может быть подскажите пожалуйста?

0
Аватар пользователя
Bappax

Местный

Регистрация: 15.04.2024

Омск

Сообщений: 3

15.04.2024 в 15:58:46

Что случилось с ним изначально неизвестно, почему не было авр, могу только догадываться, что сняли его так как думали что он неисправен, а проблема оказалась не в нем

0
Аватар пользователя
Вольт

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Караганда

Сообщений: 505

17.04.2024 в 08:42:41

А ротор прозванивали?

0
Аватар пользователя
Bappax

Местный

Регистрация: 15.04.2024

Омск

Сообщений: 3

17.04.2024 в 11:09:33

Вольт, да, все в порядке , я уже разобрался в чем проблема, пришел бракованый авр, нашел у человека похожий генератор рабочий, взял на время авр, и выяснилось что все работает.

0