21.08.2024 в 08:58:24
Добрый день. Прошу помощи и совета. Обшерстил ютуб, данный форум, но конкретного ответа не нашел, по крайней мере, по моему случаю.
Дано:
Лоджия в кирпичном доме типа И-1723 (
Требуется: Утеплить лоджию для комфортной работы в ней круглый год (работаю на удаленке), Регион Липецкая обл, средняя температура зимой -15 (мин -5, макс -25) Минимизировать возникновение точек росы при утеплении Минимизировать пожароопасность в части соприкосновения проводки/освещения с ППС (предполагаю освещение монтировать в потолке не вариант из-за горючести ППС).
Обращался к "специалистам" которые занимаются утеплением лоджий в нашем регионе, про точку росы либо не слышали, либо говорят, что это бред. И у всех, как на подбор: обрешетка брус + ппс 2 слоя + пенофол5мм + фанера. Как на стенах, так и на полу. Понял, что лучше сделать самому (ну или хотя бы контролировать процесс "умельцев")
Прошу помощи и совета в части того: 1.По какой методике/какими материалами утеплять парапет, пол, потолок (теплые стены утеплять необходимости нет, как я понимаю) в т.ч для исключения конденсата и сырости. 2.Какой теплый пол выбрать для обогрева данного помещения (кабель, инфракрасный и т.д) - соответственно плитку или же ламинат, исходя из этого. 3.Каким образом безопаснее всего вывести освещение и проводку для него (на потолке или же на стене) 4.Или может вовсе отказаться от затеи утепления этого помещения т.к идея "так себе".
21.08.2024 в 11:03:57
21.08.2024 в 11:12:04
BV написал:
- Эппс по технологии "мокрый фасад" - сетка фасадная, клей, фактурная штукатурка. Про каркасы - забыть. Внутренние стены ТОЖЕ утеплить!!!
- По вкусу. Все теплые предметы излучают ИК - физика, школа) А для обогрева планируйте электро конвекторы под окнами. Пол - не обогрев, а просто чтоб был не холодный. 20см - хватит на утепление, стяжку, кабель в ней и плитку.
- Провод в стальной электротехнической трубе.
- Сами решайте... Утеплить можно.
BV,
Благодарю. Видел материалы по "мокрому фасаду" на форуме, ознакомлюсь внимательнее. Только вот спеца найти целое приключение
Подскажите, в чем, в данном случае необходимость утепления внутренних стен ? И я так понимаю, какой бы тёплый пол не был, исключительно тёплого пола в моем случае не хватит, как ни крути? (дверь на лоджии планировал держать закрытой преимущественно.) Небось еще и бризер ставить придется. Теперь буду думать стоит ли начинать эту авантюру с утеплением..
P.S. Если кому-то будет интересно/полезно фото лоджии в текущем варианте (холодная)
21.08.2024 в 12:08:47
Промерзание по периметру фасадного кирпича.
На утепленной лоджии закрыть встроенными шкафами внешние стены - плохая идея. И особенно - внешний угол. Внутренняя поверхность стен не будет греться воздухом - следствием может быть конденсат, плесень. Бризер не обязательно - две створки на микропроветривание во время работы.
Но! Решить вопрос с притоком в комнату - вариант - приоткрывать дверь на ночь
Если есть время и руки - сделайте сами по видео в ютубе. Или научите работника, главное чтоб хотел учиться.
22.08.2024 в 19:32:54
МихаилП, Существует напыляемая теплоизоляция (много инфы в инете). В Липецке наверняка есть спец конторы.
Затем можете как штукатурку цементную, так и обшивку на каркасе смело делать. Все материалы используйте влагостойкие - Аквапанель; ГВЛВ; и даже ГКЛВ можно будет при условии что отопление не будет выключаться в холодные периоды.
Мой опыт к Вашим услугам!
23.08.2024 в 09:50:49
Напыляемая - только с закрытой ячейкой. На небольшой объём дорого выходит.
02.09.2024 в 15:38:11
МихаилП написал: 4.Или может вовсе отказаться от затеи утепления этого помещения т.к идея "так себе".
лучшее из всего. Почти полгода можно её использовать как есть. А в июне-августе ещё и охлаждать надо. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.