18.09.2024 в 21:10:09
Собственно вопрос, как лучше всего реализовать примыкание верхнего отлива и рам, если между ними статические соединители? На этой схеме отлив плотно примыкает к раме При использовании статических соединителей, даже если их крепить грибом внутрь, наружу они все равно будут выпирать на 5 мм, тем самым плотно отлив не будет прилегать к рамам
18.09.2024 в 23:12:23
Ну будет зазор и что?
19.09.2024 в 09:57:06
Снизу отлива все равно пенить. При этом в тот зазор пена свободно проникнет при расширении.
19.09.2024 в 12:15:24
BV, Так пена будет не закрыта. Она конечно защищена от солнечных лучей, но при этом будет контакт с улицей. Мне тут предлагают просто срезать сверху выступающий пластик статического соединителя, что б он был заподлицо с расширительным профилем (или рамой) и плотно прилегал к отливу
19.09.2024 в 13:30:14
Пене главный враг УФ. То, что вылезет излишком, под действием солнца обсыпается за пару лет. Контакта с улицей чего ей бояться, раз она для этого предназначена?
19.09.2024 в 15:55:53
Alechandro написал: BV, Так пена будет не закрыта. Она конечно защищена от солнечных лучей, но при этом будет контакт с улицей. Мне тут предлагают просто срезать сверху выступающий пластик статического соединителя, что б он был заподлицо с расширительным профилем (или рамой) и плотно прилегал к отливу
Alechandro, срежьте излишки пены, расшейте немного шов, закройте его кровельным каучуковым герметиком.
19.09.2024 в 16:09:45
Alechandro написал: BV, Так пена будет не закрыта. Она конечно защищена от солнечных лучей, но при этом будет контакт с улицей. Мне тут предлагают просто срезать сверху выступающий пластик статического соединителя, что б он был заподлицо с расширительным профилем (или рамой) и плотно прилегал к отливу
Alechandro, СТИЗ тот, который наружный
20.09.2024 в 00:47:43
ТС, просто срежьте мешающую часть соединителя. Ту, которая выступает снаружи. Ни на что не повлияет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.