31.10.2024 в 05:39:35
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Делал на кухне небольшой ремонт и увидел как были подключены варочная панель и духовка. Нужен совет, потому что почитал несколько обсуждений и статей и теперь смущают соединения проводов и сечение. Но я не электрик. Подскажите, может тут все нормально?
Сеть однофазная. Из стены идет короткий трехжильный кабель, маркировки нет, жилы однопроволочные, сечение похоже 4мм2. К нему скруткой присоединены 2 кабеля. Один для духовки - H05VV-F 3G1.5. Второй для варочной панели - маркировки нет, трехжильный, но жилы тут многопроволочные, сечение вроде 2,5мм2. Все провода медные.
Варочная панель трехфазная. Для подключения к однофазной сети в комплекте есть перемычки, но они лежат там неиспользованные. Вместо этого на фазном проводе в трех местах сняли изоляцию, сделали там 3 петельки и зажали в клеммниках варочной панели.
С кабелем в стене сейчас ничего сделать не могу. Но может духовку (макс 3,5кВт) подключить кабелем 2,5мм2? А варочную панель (макс 6,9кВт) - 4мм2? И вместо многопроволочного взять однопроволочный?
Для соединения проводов в магазине предложили гильзы с болтами, сжим орех и Wago 221 на 40А.
И может стоит подключить варочную панель с помощью перемычек, как предлагает производитель? Или подключение как сейчас одним проводом в трех местах надежнее?
31.10.2024 в 13:52:52
она сейчас работает? соединения при полной нагрузке не греются? изоляция проводов не греется?...
31.10.2024 в 14:05:11
Ivan68 написал 31.10.2024 в 05:39
К нему скруткой присоединены 2 кабеля
переделывать однозначно!!!
Ivan68 написал 31.10.2024 в 05:39
есть перемычки
ставить
Ivan68 написал 31.10.2024 в 05:39
Один для духовки - H05VV-F 3G1.5.
его достаточно
Ivan68 написал 31.10.2024 в 05:39
варочную панель (макс 6,9кВт) - 4мм2?
да, многожильный, типа ПВС или H05VV-F и оконцевать НШВИ
Ivan68 написал 31.10.2024 в 05:39
Для соединения проводов в магазине предложили гильзы с болтами, сжим орех и Wago 221 на 40А.
лучше коробку Клк-5С
На варку брать многожильный и провода варки и духовки оконцевать попарно НШВИ-2 и перейти на кабель из стены через клеммник коробки
31.10.2024 в 16:48:59
alex50 [написал] 31.10.2024 в 13:52
она сейчас работает? соединения при полной нагрузке не греются? изоляция проводов не греется?...
Да, работает. Полной нагрузки почти никогда не бывает. Обычно одновременно работают 2 конфорки, изредка 3. Греется ли изоляция не знаю. Могу попробовать проверить - надо именно все 4 включить на максимум?
31.10.2024 в 16:55:40
BV [написал] 31.10.2024 в 14:05
К нему скруткой присоединены 2 кабеля
переделывать однозначно!!!
А тут проблема в скрутке самой по себе? Или это из-за того, что скручены однопроволчные и многопроволочный?
BV [написал] 31.10.2024 в 14:05
варочную панель (макс 6,9кВт) - 4мм2?
да, многожильный, типа ПВС или H05VV-F и оконцевать НШВИ
В магазине настойчиво предлагали взять ВВГнг-FRLS :)
BV [написал] 31.10.2024 в 14:05
На варку брать многожильный и провода варки и духовки оконцевать попарно НШВИ-2 и перейти на кабель из стены через клеммник коробки
Почитал про НШВИ. Как я понимаю, чтобы хорошо оконцевать нужны будут пресс-клещи? Непрофессионалу обычными плоскогубцами это нормально не сделать?
А для проводов подключаемых к варке и духовке нужны кольцевые наконечники? Или достаточно просто зажать провода в клеммниках?
31.10.2024 в 17:04:44
Ivan68 написал 31.10.2024 в 16:55
Непрофессионалу обычными плоскогубцами это нормально не сделать?
Если втулка подобрана под провод - не важно чем.
Ivan68 написал 31.10.2024 в 16:55
А для проводов подключаемых к варке и духовке нужны кольцевые наконечники?
нет
я ж писал - Ншви хватит, только может юбку срезать, если места мало в клеммнике. (то есть сделать из НШВИ... НШВ)
01.11.2024 в 03:32:23
проверь хорошей для начала нагрузкой!...а потом, если захочешь переделывай! главное хорошо протянуть, а то иногда и с наконечниками клемники плывут!..
01.11.2024 в 13:45:26
alex50 [написал] 01.11.2024 в 03:32
проверь хорошей для начала нагрузкой!...а потом, если захочешь переделывай!
На выходных попробую проверить. А соединения и изоляция вообще не должны греться? Даже быть чуть теплыми?
01.11.2024 в 13:47:22
BV [написал] 31.10.2024 в 14:05
варочную панель (макс 6,9кВт) - 4мм2?
да, многожильный, типа ПВС или H05VV-F и оконцевать НШВИ
А если многожильный провод для варочной все равно надо будет оконцевать НШВИ, то почему сразу не взять одножильный? Или он очень жесткий и неудобный для работы?
01.11.2024 в 15:07:27
Ivan68, да вы прям почемучка - не нравится предложенное - делайте как хотите, или как в магазине советуют - будет личный опыт)
Задача имеет не одно решение, есть небольшие нюансы по простоте и надежности. Можно сделать надёжно разными способами.
Например, пригласить проф электрика, но его еще найти надо - без глупостей в голове)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу