Leavo
Leavo
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

25.11.2024 в 22:31:48

Всем привет! Ситуация - есть некая система с горячим антифризом внутри, работает под давлением в 1атм.
Время от времени в ней накапливается воздух. Чтобы его выпускать, хочется поставить в верхней точке автоматический воздухоотводчик. НО есть нюанс. Когда система выключается и остывает, то давление в ней падает ниже атмосферного, вот так. И тогда обычный воздухоотводчик будет запускать воздух в систему, чего нельзя. Понятно, что до воздухоотводчика можно поставить обычный кран и закрывать его перед выключением системы, но это уже будет не автоматически.

Отсюда вопрос - существуют ли модели воздухоотводчиков, которые позволяют выходить воздуху при работе системы (т.е. циркуляции антифрица), но при этом препятствуют попаданию воздуха обратно, если в системе возникнет отрицательное давление? (или как правильно сказать - разрежение, вакуум?)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.11.2024 в 22:40:13

Leavo написал 25.11.2024 в 22:31

Всем привет! Ситуация - есть некая система с горячим антифризом внутри, работает под давлением в .....

Да, поплавковые.

А не проще ли вам просто оставить небольшое отверстие в верхней части либо поставить наверху воздушный бачек? Зачем вообще в такой системе воздухоотводчик, если есть возможность давления ниже атмосферного?

Что это за система такая без котла?

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

26.11.2024 в 01:02:57

ставьте расширительный бачок. если денег совсем нет, возьмите даром на разборке жигулей.

0
Leavo
Leavo
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

26.11.2024 в 02:02:06

т.е. вы хотите сказать, что обычный поплавковый воз-чик обратно воздух не пропускает? Я из не знаю, а из описания и спецификации это не понять.

На остальные вопросы:

  1. Система в рабочем состоянии работает под давлением в 1атм. поэтому из любой дырочки будет бить фонтанчик.
  2. расш.бачок есть. Но он в ниже верхней точки и туда уходит жидкость через прямой клапан в 1атм. А обратно жидкость засасывается через другой, обратный клапан, когда температура падает, жидкость сжимается и давление падает ниже атмосферыного.
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 02:08:04

Leavo,

  1. поплавковый открывается в обе стороны
  2. расш бак может быть в любом месте, просто он у вас или умер, или объема не хватает.
  3. клапан перед расширительным мембранным баком не нужен
  4. перед краном сброса воздуха удобно иметь накопительный бачок для воздуха. Чтобы фонтанчики не били)

то, что вы задумали - всасывать воздух - дурь)

0
Leavo
Leavo
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

26.11.2024 в 02:17:17

меня, видимо, плохо понимают, или я плохо излагаю. Мне надо Выпускать воздух, когда система работает под давлением, это делает любой поплавковый воз-чик, но мне надо чтобы он НЕ ВПУСКАЛ воздух обратно при падении давления ниже атмосферного. Все, что я хочу - найти конкретную модель такого автоматического воздухоотводчика. Но меня, почему-то никто не понимает, ни искусственный интеллект, ни естественный)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 02:20:17

Leavo, как пишите - так и понимают)

Клапан обратный поставьте перед воздухоотводчиком и не ищите того, чего нет)

PS Не надо делать системы в которых в холодном состоянии опускается ниже атмосферного - именно это и приводит вас к поиску костылей по выпуску воздуха. Давление не должно опускаться ниже 1 бар и расти сильно выше хоть в холодном, хоть в горячем состоянии.

Все уже давно придумано до вас, через путь ошибок, их понимания и устранения.

0
Leavo
Leavo
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

26.11.2024 в 02:24:59

я никаких подобных обратных клапанов не нашел. При запросе "обратный клапан" интернет показывает мне клапан, позволяющий снять воз-чик без слива системы. А что вы имеете в виду? Можете дать ссылку на конкретную модель обратного клапана?

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

26.11.2024 в 14:52:52

Leavo, расширительный бачок должен быть в верхней точке, а штаны в нижней части туловища. делать наоборот нельзя. если бачок имеет прозрачную стенку для контроля жидкости, это удобнее в использовании. обратный клапан можно посмотреть в я-картинках. для нормального обсуждения нужен эскиз системы. Вы явно делаете что-то не так.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

26.11.2024 в 15:37:05

Leavo написал 26.11.2024 в 02:24

я никаких подобных обратных клапанов не нашел. При запросе "обратный клапан" интернет показывает мне .....

у вас интернет сломался. Придется в магазин пешком и там спросить.

0
Leavo
Leavo
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

26.11.2024 в 18:02:30

Система есть, какая есть, и ничего я в ней изменить не могу, кроме как внедрить систему выпуска воздуха.

Про обратные клапана я нашел инфу, но меня смущает один вопрос - будет ли обратный клапан пропускать воздух? Мне ведь надо воздух от воды отделять, при токе в прямом направлении? Он вроде бы как предназначен, чтобы воду пропускать, причем открываться именно при течении воды. А на входе в воздухоотводчик нету же течения, там только давление, оно уравновесится с обоих сторон клапана и он закроется.

Или как?

Повторю постановку задач - удалять из воды воздух и воздух выпускать. НО обратно воздух не впускать.

Вот как это реализовать? Обратный клапан и на него воз-чик? Кто-нибудь так пробовал?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу