Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста, почему для вводного кабеля в частный дом 3 фазы 15кв везде рекомендуется медный кабель сечением 10мм2, хотя в вводном щите стоит автомат 3P 25А? По таблицам для этого тока и мощности достаточно медного кабеля с сечением 4мм2. Спрашиваю, потому что планирую приобретать бронированный кабель 30м для прокладки в земле. Медный бронированный кабель 5х10 стоит не дешево.

0
Есть 42 ответа в нашем Telegram канале
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124191

22.02.2025 в 20:45:11

artemkn90 если PEN, или РЕ - 10мм2

artemkn90 написал 22.02.2025 в 20:40

Медный бронированный кабель 5х10 стоит не дешево.

замените на 5х16 Al

или не бронированный АВВГ, но, приложите в двухстенной жесткой пнд гофре или трубе.

Если что - перетянуть не проблема.