28.02.2025 в 15:34:13
BV написал 28.02.2025 в 14:10
Если нарисуете схему - подскажу.
С этого вообще и надо было начинать, собственно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.02.2025 в 16:53:34
Ферштейн, чуть попозже, в выходные выложу.
03.03.2025 в 11:41:02
BV написал 28.02.2025 в 14:10
Если нарисуете схему - подскажу.
Схема будет неполная, так как в щитке справа была ещё дверь под замком. Ноль я не увидел, возможно он там справа. Либо щит заземлён не проводом, а приваренной пластиной.
Меня самое главное интересует вводной нуль на корпусе щита. Или тут TN-C и переживать не стоит?
Схему нарисовал как мог...
Буду там недели через 2, тогда постараюсь найти ключ от правой двери и посмотреть что там.
BV написал 28.02.2025 в 14:10
Нет, если к щиту приходит ТРИ провода (или ПЯТЬ).
Чем чревато? Тут 2 варианта, корпус щита заземлён и не заземлён. Но как он заземлён, если третий входящий провод идет на орех, с ореха один провод на С25, с С25 за стену, один провод из ореха просто за стену. Приходит отдельный провод заземления? Использование дифавтомата в любом случае имеет место быть?
03.03.2025 в 13:48:17
Rebel_PZ, Диф -да. Надо знать какое сечение "нуля" идет от вру до щита, если менее 10мм2 - земля от щита опасно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.