BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128875

24.11.2025 в 15:50:16

MADONNA написал 24.11.2025 в 14:44

Решение надо принимать исходя из совокупности обстоятельств, а не по одному из них.

  1. Давление воды на входе.
  2. Макс пиковый (секундный) расход воды в квартире.
  3. Наличие редуктора.
  4. Kv, Kvs - потери давления фильтра, счетчика и тд
  5. Наличие термостатического смесителя душа.
  6. Ограничение сечения - обьем остывающей воды.

Пункты взаимосвязаны.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11174

24.11.2025 в 15:53:03

BV,  Да, все верно.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11174

24.11.2025 в 19:24:38

Несколько раз проверила остывание. 57-17 10 минут опускается до 42. Датчик не на самом краю - см 10 заглублен. Это очень важная информация. Если предположить что 15 градусов линейно меняются - то полтора градуса минута. Для рукомойника не критично, для душа получается полюбому сливать - даже если краном пользовались 5 минут назад.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128875

24.11.2025 в 20:11:28

MADONNA написал 24.11.2025 в 19:24

Если предположить что 15 градусов линейно меняются

Нелинейно.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11174

24.11.2025 в 20:20:47

BV написал 24.11.2025 в 20:11

Нелинейно.

В этом диапазоне можно пренебречь.

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.